Aktueller Inhalt von snej

  1. S

    TIA Fehler Automation License Manager

    Hallo zusammen, ich habe ähnliches Problem mit Windows 10 und TIA Portal V15.1. Der Dienst für den ALM stürzt ständig ab und dann bekomme ich die gleiche Fehlermeldung, wie mein Vorposter! Ich habe schon versucht die Installation zu reparieren und starte das TIA Portal mit Administrator...
  2. S

    [TC3] Ein identisches Programm auf 4 Platformen - Parameterfile auslagern?

    Hallo Pneumatik, gibt es eine Visualisierung an der man etwas einstellen könnte? Wenn ja, könnte man eine nur für den Service sichtbare Seite erstellen in der die individuellen Parameter der Anlage dann eingestellt werden können! Diese müssen dann natürlich, genau wie malloc sagt persistent...
  3. S

    Logdatei in CSV in Eaton panel täglich erstellen und Zustandsänderungen Speichern

    Hey, mit ein paar mehr Infos könnte dir bestimmt geholfen werden... Dient das Eaton Panel nur zur Anzeige? Welches Panel? Hast du eine Steuerung mit der du die Daten loggen willst? Wenn ja, welche Steuerung? Wie ist Steuerung und Panel miteinander verbunden? Etc... Gruß Jens
  4. S

    Visual Studio TwinCat 3 TF1800 PDF in Visualisierung darstellen

    Hi, welche Steuerung mit welchem Betriebssystem setzt du ein? Ich habe damals einfach einen PDF Viewer, der das PDF anzeigt, aus der Steuerung mit NT_StartProcess aufgerufen. Vielleicht ein Ansatz... Gruß snej
  5. S

    VS Solution (TwinCat) zeigt Meldung tmc Datei von aussen geändert worden ist

    Hi Stefan, wir ignorieren die *.tmc Datei immer beim commiten, da sie wie Guga schon schreibt sowieso immer neu erzeugt wird beim kompilieren. Danach gab es keine Probleme mehr beim versionieren. Gruß Jens
  6. S

    TwinCat 3 auf Surface Pro Relatime Vt-X

    Hi Speedo, ich würde versuchen Hyper-V zu deaktivieren: https://www.poweronplatforms.com/enable-disable-hyper-v-windows-10-8/ Gruß snej
  7. S

    TwinCat 3 PLC HMI - Design Style ändern

    Hier ein Beispielprojekt:
  8. S

    TIA Leybold Vakuummessgeräte auslesen & OPC Schnittstelle - Bitte um Prüfung des Konzepts

    Hi, wie du schon richtig erkannt hast, gibt es mehrere Möglichkeiten die Messdaten abzugreifen Analog, RS232 oder RS485. Ich würde in deinem Fall vermutlich eine analoge Eingangskarte mit 8 Eingängen nehmen. Somit könntest du alle 7 Messröhren anschließen und hättest noch 3 zur optionalen...
  9. S

    Methode mit mehreren Schnittstellen

    Mmm... vielleicht nicht ganz so schön, aber würde in die Richtung gehen. Ein Array im Baustein anlegen und eine Enumeration. Das Array ist der Speicher für die Daten und die Enumeration ist die Stelle im Speicher (Array) Dann würde die Methode z.B. so aussehen...
  10. S

    ADS hinter NAT-Router ?

    Schau mal nach, ob die TwinCAT Ports von der Firewall blockiert werden. Könnte ich mir gut vorstellen! Die Ports findest du hier: https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcremoteaccess/html/tcremoteaccess_firewall.html?id=6785395204396156966 Gruß Jens
  11. S

    TwinCat 3 PLC HMI - Design Style ändern

    Hallo Lena, ich arbeite relativ viel mit der integrierten HMI Lösung von Beckhoff, aber habe mich da leider noch nie mit den Styles beschäftigt. Wir haben unsere Buttons quasi selber gebaut. 3 Button Bilder (nicht gedrückt, gedrückt, deaktiviert) in eine Subvisu, einen FB der das Handling...
  12. S

    Array von TC2 in Zedgraph C#

    Beschreib deine Probleme doch mal etwas genauer... Hast du Schwierigkeiten, dass Array über ADS aus der SPS auszulesen? Hast du die Daten vom Array schon in deinem C# Programm zur Verfügung und weißt nicht wie du die jetzt in einen Graphen bekommst? ...
  13. S

    Array von TC2 in Zedgraph C#

    Hi, ich hab so etwas mal mit einer SQL Datenbank gemacht. Die Methode sah wie folgt aus: private void paintGraph() { string strSQL = "SELECT Timestamp, Value " + "FROM TrendData " + "WHERE ValueID=" +...
  14. S

    TCPIP Verbindung zu HBM Messverstärker

    Hallo Jörg, ich kenne den Messverstärker nicht, ich habe aber auf die schnelle beim googlen gefunden, dass es eine API für .net Anwendungen mit Beispielen gibt: https://www.hbm.com/de/4406/net-api-zur-integration-datenerfassungssystemen/ Damit sollte es den Hochsprachenentwicklern eigentlich...
  15. S

    .pdf Testreport erzeugen

    Wenn es eine bessere Lösung geben sollte, würde sie mich auch interessieren :)
Zurück