Aktueller Inhalt von snf

  1. S

    TwinCat3 ST Ablaufsteuerung funktioniert nicht!

    Du schreibst deinen Case mit Testschritten: Case Teststep of: 1: .... 2: .... End_Case // cyclic calls delay1(PT:= t#1s); delay2(PT:= ...); usw. Innerhalb deiner Schritte setzt du dann die Eingänge delay1.in := true bzw. := false und frägst die Ausgänge über delay1.q = true ab.
  2. S

    TwinCat3 ST Ablaufsteuerung funktioniert nicht!

    Hallo, für mich sieht das so aus, als ob du unter deinem ersten Teststep deinen Schrittzähler bereits um 1 erhöhst und das ohne eine Bedigung. Als Tipp würde ich dir empfehlen das Ganze über einen Case zu lösen und die zyklischen Aufrufe deiner Timer ausserhalb der Schrittkette zu platzieren.
Zurück