Aktueller Inhalt von softwareheini

  1. S

    Java-Problem mit Wärmepumpe

    Hallo Gerhard, mir hat ein Update des Luxtronik 2.0 geholfen. Bekommst Du direkt bei AIT und geht ganz einfach über die USB Schnittstelle.
  2. S

    "elektronischer Durchlauferhitzer" Programmieren

    Hallo, sorry das ich erst jetzt anwortet, war unterwegs. Puffer ist leider nicht möglich, ich hab nur die Zuleitungen Kalt und Warm und muss dann direkt einen Behälter von 20 bis 50 hl füllen (Behältergröße variiert von Anlage zu Anlage). Na ja, werd mal mein Glück versuchen. @Majestic...
  3. S

    "elektronischer Durchlauferhitzer" Programmieren

    Hallo CAS, Ja, PID ist mir klar:D Ich dachte mehr an die Umsetung, bzw. die Zusammenschaltung der Regler. Ich bräuchte ja einen PID für die Temperatur und einen für den Durchfluss. Ich denke das Problem liegt darin, den richtigen Zeitpunkt zu finden um den Durchfluss zu regeln. Bzw. wieder die...
  4. S

    "elektronischer Durchlauferhitzer" Programmieren

    Hallo zusammen, ich soll für einen Kunden ein Art elektronischen Durchlauferhitzter mit einer Beckhoff CX Steuerung (TC2) realisieren. Das Ganze soll mit zwei Regelventilen (4..20mA) für Kalt -und Warmwasser und einem Durchflussmesser gemacht werden. Einzustellen sind die die Solltemperatur...
  5. S

    Zählwerte archivieren - wie?

    Hallo Lupo, na ja, ich möchte einfach ein paar Stromzähler archivieren und sie später in nem Diagramm darstellen. Das mit den Bits ist ne gute Idee, aber ich mach es doch über das .net Programm. So hab ich in der SPS dann nur die Zählervariable, die ich übergebe. Vielen Dank aber trotzdem...
  6. S

    Zählwerte archivieren - wie?

    Hallo zusammen, ich hab eine Frage zu Zählwertarchivierung z.B. von Wasserzählern. Angenommen ich hab einen Integer Wert als Zählwert in der SPS. Diesen Wert möchte ich in eine Datenbank schreiben. Jetzt hab ich gelesen, das bei SCADA Systemen immer nur die Änderung des Zählwertes...
  7. S

    Betriebsstundenzähler

    Guten Morgen, erstmal danke an alle für die Infos.:D Ich habe es jetzt mit der Start und Stopzeit des betreffenden Eingangs gelöst. Hier hab ich dann auch die Möglichkeit ein Auslastungsprofil pro Tag, Woche .. usw. zu erstellen. Auch die Einschaltzyklen kann ich dann problemlos ermittel...
  8. S

    Betriebsstundenzähler

    Hallo zusammen, habe eine Frage zur Betriebsstundenerfassung und Auswertung von Pumpen. Die Pumpen werden über eine SPS angesteuert und als Rückmeldung bekomme ich einen Digitalen Eingang pro Pumpe. (Pumpen schalten mehrmal am Tag ein und aus) Nun meine Frage: Wie sollte ich die...
  9. S

    Beckhoff CX9010 und historische Daten

    Hallo zusammen, ich verwende einen Beckhoff CX9010 mit DVI/USB und WinCE. Ich möchte gerne Temperaturen über 48 Std. aufzeichnen und sie in einem Trend auf einer atvise webhmiADS Visu anzeigen. Leider kann die Atvise Visu nix mit historischen Daten anfangen. Wie würdet so etwas...
  10. S

    Modbus DLL/ VB.net für Beckhoff CX

    Hallo zusammen, bei Wago gibts ne Modbus DLL mit der ich über VB.net Variablen in und von der Steuerung schreiben / lesen kann oder wo ich mir Realwerte in ein Excel Mappe holen kann. Gibts sowas für Beckhoff CX Steuerung auch? Oder gibt es hier andere Wege die zum Ziel führen? Bin für jede...
  11. S

    Sichere Datenarchivierung

    Hallo, Ok.Jetzt hab ich's kappiert :D Danke nochmal. Werds mal ausprobieren. Wünsche allen schon mal ein schönes Wochenende :p mfg Daniel
  12. S

    Sichere Datenarchivierung

    Hallo, Danke für die Anwort! Ok abspeichern hab ich verstanden aber wie meinst du das mit asynchron aulesen? Die Werte habe ich in einen String gewandelt um sie besser verarbeiten zu können. mfg Daniel
  13. S

    Sichere Datenarchivierung

    Hallo zusammen, bin gerade dabei ein SPS Programm zu entwickeln bei dem sechs Schrittketten teils parallel - teils nacheinander ablaufen. Bei verlassen eines Schrittes sollen sämtliche Analogwerte in eine MySQL Datenbank geschrieben werden. Mein Problem ist jetzt nur, wenn zwei...
  14. S

    Globale Variablen initialisieren

    Hallo, Beispiel: Ressourcen --> Global Variablen. VAR_GLOBAL Variable1 : int; Variable2 : int := 55; END_VAR VAR_GLOBAL RETAIN PERSISTENT TestVariable : bool; usw... END_VAR Beide Deklarationen sind im selben Objekt. Das dürfte aber glaub ich nicht der Grund dafür sein:confused...
  15. S

    Globale Variablen initialisieren

    Hallo zusammen, hab ein Problem mit meinen Globalen Variablen. Wenn ich in Codesys (Wago) Online (Simulation !) gehe, dann werden die Globalen Variablen nicht initialisiert. Es steht dann nur ??? hinter den Variablen Namen. Das komische ist aber, wenn ich sie als Global Retain...