Hallo,
ich arbeite normalerweise mit TIA und habe bei Codesys das lapidare Problem ein RS Baustein nicht mit zwei verschiedenen Signalen zurücksetzen zu müssen.
Ich hänge mal ein SnapShot aus TIA dran.
Ich habe also lediglich ein SR und möchte mit den beiden Eingängen >OK1< ODER >OK2< den...
Der HTA ... der wars! mit CHARS_To STRG gehts übrigens nicht, muss BYTE_To_CHAR sein ... und dann mit Concat zusammenfügen..
jetzt funktionierts jedenfalls so wies soll!
Danke noch mal an Euch für die schnelle Hilfe:p
Hallo erstmal,
ich habe ein Problem bei der Konvertierung von KeyDaten (Bytes) in String.
Ich lese im TIA (V15) ein 128 Byte grossen Addressbereich ein. Dort liegen die Daten eines E-Keys.
Unter anderem beinhaltet die Datenstruktur eine Key ID (8Bytes) und eine Benutzer ID (7Bytes).
Benutzer...