Aktueller Inhalt von Speedevil

  1. S

    WinCC Tia PC Runtime Advanced V17 HMI UDT Array per VBA Skript über Index Variable zugreifen.

    Jetzt kam die Antwort von Siemens, Funktioniert das so einfach oder meint der Support was anderes? Werde es am Wochenende prüfen. Bin nicht mehr im Büro und Dienstag geht es wieder zum Kunde Siemens: für den Zugriff auf den Wert eines Array-Elements können Sie in VB folgende Syntax verwenden...
  2. S

    WinCC Tia PC Runtime Advanced V17 HMI UDT Array per VBA Skript über Index Variable zugreifen.

    Es wird einen et200sp 1514 F CPU verwendet. Cp‘s habe ich keine. Die Daten sollen nach einer Prüfung in der csv ausgewertet werden. „Lebenswichtig“ sind diese jetzt nicht also sie dienen nur der Entwicklung als Analyse. Das TCP Tool, schaue ich mir auch mal an. Das mit der MemoryCard wäre...
  3. S

    WinCC Tia PC Runtime Advanced V17 HMI UDT Array per VBA Skript über Index Variable zugreifen.

    Ok, aber warum reden wir über Konsistenz, die „schnelle Erfassung“ findet doch in der plc statt. Das „träge Hmi“ hat ja dann alle Zeit der Welt die Daten die sich in diesem Baustein befinden und nicht mehr verändern in die csv zu schreiben. Echt Tricky überall eine Sackgasse, wenn ich die Daten...
  4. S

    WinCC Tia PC Runtime Advanced V17 HMI UDT Array per VBA Skript über Index Variable zugreifen.

    Guten Abend, nur kurz von der Couch aus, genau die Daten werden in der SPS im DB gespeichert und dann Zeit Unkritisch ins die CSV über das HMI übertragen. Logging über die PLC dachte ich auch, aber hier habe ich auch "Angst" das die MemoryCard Flöten geht. Das mit der verwendeten Variable im...
  5. S

    WinCC Tia PC Runtime Advanced V17 HMI UDT Array per VBA Skript über Index Variable zugreifen.

    Hallo zusammen, ich muss einen CSV Export machen, sprich ich erfasse alle ca 200-1000ms einen Datensatz (UDT) mit ca. 13 Werten. Also ein Array mit 1800 x diesem UDT erstellt und als HMI Variable deklariert. (1800 einfach mal Testweise, bei 200ms ist der Speicher natürlich nicht allzugroß)...
  6. S

    TIA F PM-E 200SP Modul Fehler Hardware (Dringend Hilfe benötigt)

    So heiute kam der Austausch, Base Unit Tausch hat nichts gebracht. Dann das Powermodul getauscht -> jetzt geht es. Produktionsdatum ist ein älteres beim Austausch PM. Ob es am PM-E oder dem Codier Stecker lag, kann ich nicht sagen. Möchte ungern nochmal dran fummeln. Danke für eure Teilnahme...
  7. S

    TIA F PM-E 200SP Modul Fehler Hardware (Dringend Hilfe benötigt)

    Sockel habe ich mehrfach geprüft, optisch Top auch das Servermodul. Ich werde es nächste Woche nachbilden im Büro, Danke euch und ein schönes Wochenende!
  8. S

    TIA F PM-E 200SP Modul Fehler Hardware (Dringend Hilfe benötigt)

    Guten Morgen, es ist nicht meiner "erster Tag der IBN" ;-)... Sobald ich das Safety Modul Stecke geht der Rückwand Bus in die Knie und alle Module gehen "offline". Wenn ich das Modul ziehe und nur die leere BaseUnit drin lasse, geht bis auf logischerweise das PM alles. Steckplatz 9 und 11...
  9. S

    TIA F PM-E 200SP Modul Fehler Hardware (Dringend Hilfe benötigt)

    Ja, CPU meldet immernoch falsche BaseUnit
  10. S

    TIA F PM-E 200SP Modul Fehler Hardware (Dringend Hilfe benötigt)

    ja genau dann zeigt er an, V1.0 projektiert und v2 Online
  11. S

    TIA F PM-E 200SP Modul Fehler Hardware (Dringend Hilfe benötigt)

    leider kein Erfolg... Terminal Modul gibts es ja nur ein passendes 6ES7193-6BP20-0DC0 SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU20-P6+A2+4D, BU-Typ C0, Push-In-Klemmen, mit 2 AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 20mmx117mm PM 6ES7136-6PA00-0BC0 SIMATIC DP...
  12. S

    TIA F PM-E 200SP Modul Fehler Hardware (Dringend Hilfe benötigt)

    Wir Hatten eine 8 F-DO Direkt auf 8 Fu´s also Pro Ausgang ein Eingang STO am FU. Das hat zu Problemen mit der Kurzschluss Erkennung geführt. Ein Tausch zur normalen DO Karte hat Funktioniert. Nun möchte ich dieses "normale" DO Karte "Safe" machen mit dem Powermodul. (Hinter dem FU, sind zwecks...
  13. S

    TIA F PM-E 200SP Modul Fehler Hardware (Dringend Hilfe benötigt)

    Pins sind optisch alle gut, leider nur ein Modul....
  14. S

    TIA F PM-E 200SP Modul Fehler Hardware (Dringend Hilfe benötigt)

    ja schon mehrfach CPU 10 mal neu, an andere Stelle in der Config es will einfach nicht
Zurück
Oben