Das Problem konnte ich inzwischen lösen:
Ich habe anstelle der MPI-Schnittstelle mal die Profibus-Schnittstelle ausprobiert und damit kam keine Fehlermeldung. Also könnte es nur an dem Zugangsweg liegen. Daraufhin habe ich gemerkt, dass die MPI-Schnittstelle in den CPU-Einstellungen nicht...
FW ist die V3.3 und der Adapter ist die integrierte Schnittstelle am Field-PG.
Ich müsste das morgen nochmal ausprobieren, aber ich bin recht sicher, dass ich folgendes auch probiert habe:
- Station laden in PG (der Stand im AG, bei dem alles klappt)
- Nochmal neu übersetzt und reingeladen
-...
Das kann ich mal ausprobieren. Wobei ich das mit 2 verschiedenen Field-PGs getestet habe. Einmal mit einem recht neuen (meine M6 wäre das) und einmal mit einem ganz alten, auf dem noch XP und ProTool drauf ist :).
Hallo Zusammen,
ich habe aktuell folgendes Problem bei einer etwas älteren Anlage:
CPU in HW-Konfig: 6ES7 315 2AG10 0AB0
CPU Online: 6ES7 315 2AH14 0AB0
Step 7: V5.7 + SP1
Mir ist aufgefallen, dass vor einiger Zeit jemand die CPU getauscht haben muss und die...
Danke für die schnellen Antworten.
Das mit dem Hotfix gebe ich an unsere OT weiter. Ansonsten hat das Umbenennen des Ordners geholfen. Bzw. habe ich ihn gelöscht und später wieder hergestellt. Jetzt öffnet er die Projekte auch nicht mehr :). Danke :)
Gruß
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich den Simatic Manager öffne, öffnet er immer automatisch zwei Projekte, an denen ich in der Vergangenheit mal gearbeitet habe. Ich kann diese schließen, aber beim nächsten Start werden die Projekte wieder geöffnet. Es sind auch immer die zwei...
Sorry für die späte Antwort. Ich hatte die Woche kaum Zeit mich darum zu kümmern, war aber heute den ganzen Tag in der Firma und habe den Fehler tatsächlich auch ausmachen können.
Es lag an der Firmware der CPU (V 2.6.3), welche dafür gesorgt hat, dass man online nicht alles sehen konnte. In dem...
Der SFC36 wird nicht benutzt/aufgerufen.
Der OB121 kann live beobachtet werden, wird aber nicht abgearbeitet. Im OB121 wird ein Bit in einem DB (bei Aufruf) gesetzt und das war auch "False", als ich am Freitag nachgesehen habe. Den Zähler könnte ich erst nächste Woche ausprobieren, wobei ich...
Genau. Ich habe keine Unterschied von offline zu online. Im OB121 ist ein setzen von einem bit programmiert, welcher dann auf dem Display eine Fehlermeldung anzeigt. Das funktioniert auch, da ich das Problem in der Vergangenheit schon mal hatte :).
Da die Anlage aktuell läuft und auch gebraucht...
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen:
Ich bin auf der Arbeit auf ein Projekt gestoßen, bei dem mehrere FC's offline und online gelöscht wurden. Es ist nicht mehr nachvollziehbar wann und wer das war (absichtlich, oder unabsichtlich). Die gelöschten FC's werden...