  1. S

    Step 7 Redundante Stromvesorgung & 18 Slots Rack bei S7-400 H

    Hallo Ichnewbie, du machst Sachen. Also es gibt kein Grund eine H-Maschine mit 18 Plätzen zu erstellen. Die Redundanz ist über Profibus-DP gegeben und kann nicht Zentral aufgebaut werden. Da man 2 Racks hat braucht man auch 2 Stromversorgungen die man auf kein Fall als Summe ansehen soll! Es...
  2. S

    Step 7 Graph7 Reihenfolge in der Bearbeitung [Transition oder Aktion]

    Hallo DaMaista, deine Vermutung ist korrekt: 3.Ist die statische Lokalvariable "Erg_eingetragen" aus einem vorhergehenden Zyklus noch TRUE wird sofort der Folgeschritt aktiv Denn eine Transition "wartet" nicht auf den Schritt. Abhilfe: in der Transition -1 Abfrage ob die Lokalvariable...
  3. S

    Step 7 Arbeitsspeicher reicht nicht

    Ganz klar, wenn du in Formel 1 Erfolg haben willst, kommst du nicht mit einem Straßen Auto daher. Also bei der Fa. Siemens sind die SPS`en nach Leistung gestaffelt. Du hast einfach eine falsche SPS für deine Anwendung. Alles andere ist einfach Zeitverschwendung!!
  4. S

    Step 7 Fehler 8180, Kommunikation PC-> CP343-1

    Was ist hier los? Du solltest die Finger von lassen, oder ganz cool die SPS Stoppen und Neu Laden.