Gute Abend,
habe die (durch auslaufende Batterie) defekte CP60 etwas untersucht.
Auf PIN 9 liegen +5V an. Kann es sein, dass man das Massekabel, was bei den Programmierkabeln, die man im Web findet extra herausgeführt ist, unbedingt anschließen musste ? Ich kann mir sonst keine gemeinsame...
Hallo MF_AT,
danke für die Hinweise.
Genau da liegt ja der Datenbus im Pfeffer... BRADOL-0 und BRKAOL5-1 sind kaum zu bekommen und wenn in Gold zu bezahlen.
Git es Erfahrungen, ob die Kommunikation RS232 / CP60 auch mit dem B&R Schnittstellenumsetzer TTY - RS232 funktioniert bzw. einem TTY...
Hallo Oberchefe,
der Punkt geht wieder an dich ... :)
Aus MULTICONTROL HARDWARE ANWENDERHANDBUCH 3.0 (August 1995)
Online-Schnittstelle: TTY
1 TXD
2
3 RXD RET
4 Reset RET
5
6 TXD RET
7 RXD
8 Reset
9
Danke SPS Forum für das Handbuch!
Kann ich auch mit AC410 Schnittstellenumsetzer...
Guten Tag,
bin auf der Suche nach ein Programmieradapter für "die schwarze" B&R CP60. Natürlich ist der mittlerweile sehr rar oder wird vergoldet.
Mein Frage wäre der BRADOL seriell Adapter setzt doch eigentlich nur die Pegel auf TTL um !?
Gibt es dazu mehr Daten / Hinweise ?
Hat den jemand...