    TIA S7-1500 redundante CPU 1515 bleibt im Stop

    Ja, das wars - der MRP-Ring beinhaltet hier eine Menge Teilnehmer und war an einer Stelle nicht geschlossen. Stand auch in der Diagnose. Das die Backup-CPU dann aber so ganz einfach kommentarlos einfach nicht in RUN will ist natürlich so ne Sache, wenn man das nicht weiß. Jetzt gehts. Vielen Dank.
  2. S

    TIA S7-1500 redundante CPU 1515 bleibt im Stop

    Hallo zusammen, in meiner Simulationsanlage ist eine redundante CPU (1515 2RN03 0AB0) drin. Also 2 CPUs. Funktionierte jetzt auch schon lange gut. Jetzt ein neues Projekt drauf und nur noch die Primäre CPU in RUN. Die Backup-CPU lässt sich nicht aus dem STOP in RUN schalten. Pairing ist...
  3. S

    Step 7 Problem mit SIWAREX FTA

    ja, die habe ich gegen eine Baugleiche ersetzt, die dann auch funktioniert. Es ist die Baugruppe. Ich dachte nur, dass es eine Möglichkeit gibt, den Fehler zu beheben
  4. S

    Step 7 Problem mit SIWAREX FTA

    Hardwarefehler
  5. S

    Step 7 Problem mit SIWAREX FTA

    Hallo zusammen, ich hatte bei einer Anlage das Problem, das die SIWAREX FTA nicht mehr das Gewicht zeigte. Es blinkt die SF LED, die Waage steht auf EMPTY. Mit dem SIWATOOL FTA erreiche ich die Baugruppe auch nicht. Hat jemand eine Idee oder ist dass das Ende der Baugruppe?
  6. S

    TIA PLC SIM mit HMI von EATON verbinden

    ..schon gelöst. In Verbindung mit NetToPLC funktioniert auch das normal PLCSIM
  7. S

    TIA PLC SIM mit HMI von EATON verbinden

    Hallo zusammen, ich würde gern ein Projekt im TIA 17 mit PLC SIM simulieren. Als HMI hat die Echtanlage ein HMI von EATON und redet über IE mit der CPU (1515er). Laut EATON muss es funktionieren, das TIA-Projekt im PLC-SIM Advanced zu simulieren und eine Verbindung mit dem HMI über die...
  8. S

    TIA Anlegen einer neuen ISO-on-TCP Verbindung

    Ja, im MRP-Ring (X1 P1,2) sind die 1500R und mehrere ET200 drin bzw. 2 weitere CPUs (1510) die miteinander über TCON im MRP kommunizieren. Die Kommunikation geht über die X2 der 2 1500er zum Scalance und von dort zu weiteren Systemen. Nagelt mich nicht für Sinnhaftigkeit von einigen Dinge fest...
  9. S

    TIA Anlegen einer neuen ISO-on-TCP Verbindung

    Dann ist die Verbindung weg. Kommt wieder, wenn das Netzwerkkabel wieder drin ist. In meinen Fall ist das aber ok, da über diese Verbindung nur Daten gelangen die nicht kritisch sind. Es würde zu einem Alarm führen. Damit kann ich aber leben. Bevor jemand nach dem Sinn der Redundanz / TIA17...
  10. S

    TIA Anlegen einer neuen ISO-on-TCP Verbindung

    Ich hab das jetzt mal mit der System-IP der 1500R probiert. Funktioniert doch super! :: System-IP ins NetPro als Verbindungspartner und auf der 1500er Seite das Interface: Local1-Profinet-Schnittstelle_2-HsystemIPRef_1 Verbindung bleibt bestehen und Daten kommuniziere auch, wenn ich zwischen...
  11. S

    TIA Anlegen einer neuen ISO-on-TCP Verbindung

    Ja - ok. Mit Spannung weg ging es dann. Hatte schon versucht die CPU zu stoppen, aber durch das umschalten auf die redundante CPU hat sich anscheinend die Verbindung nicht abgebaut
  12. S

    TIA Anlegen einer neuen ISO-on-TCP Verbindung

    Soweit bin ich noch nicht. Bin noch bei der IP der ersten 1500R. Aber die IP ist wie festgenagelt. Die 192.168.1.20 (IP der 300er) ist auch bei den Verbindungen Online zu sehen. Aber ändert sich nicht, weder wenn ich das am String "IP" des Bausteins ändern, noch wenn ich die im Netpro der 300er...
  13. S

    TIA Anlegen einer neuen ISO-on-TCP Verbindung

    Hi Vollmin, ich hätte noch eine Frage zu deinem Baustein: Grundsätzlich hat die Kommunikation funktioniert, aber wenn ich die IP von remote_IP_1 am Baustein ändere, bleibt die vorherige. Also ich wollte die auf der 300er-Seite ändern (in 192.168.1.70) und dann halt auch auf der Bausteinseite...
  14. S

    TIA Anlegen einer neuen ISO-on-TCP Verbindung

    ok. Ich danke dir. Ich werde das morgen mal versuchen. Für heute reicht es
  15. S

    TIA Anlegen einer neuen ISO-on-TCP Verbindung

    ich hab jetzt alles nochmal übersetzt. jetzt ist netproverbindung aufgebaut und grün!!!! Weltklasse. Daten gehen hin und zurück. Vielen Dank für euere Unterstützung. Nur noch kurz: Jetzt habe ich eine Verbindung von der primary-CPU 1500 zur 300er. Bei einer Umschaltung auf die backup CPU 1500...