Aktueller Inhalt von spsbändiger

  1. S

    Step 7 PaloAlto VPN Fernwartung

    Nein,ist nicht eingetragen! War z.B. bei Cisco VPN auch nicht nötig. Dumme Frage, wenn eintragen,wo?
  2. S

    Step 7 PaloAlto VPN Fernwartung

    Hallo! ein Kunde hat uns einen PaloAlto Client für VPN eingerichtet über den die Fernwartung an einer S7 CPU 315 eingerichtet werden soll. Die CPU ist über Profinet am Gateway des Kunden angeschlossen. Alle bisherigen Versuche über Fernwartung eine Verbindung zur CPU aufzubauen waren bisher...
  3. S

    Exceltabelle in einem Fenster in WinCCflexible 2008 Runtime anzeigen/bearbeiten

    Hallo Krummnix, erstmal herzlichen Dank für deinen Tipp! Ok,habe das soweit gemacht und ich kann nun eine Exceltabelle als Spreadsheet innerhalb der Runtime öffnen.Wie "verheirate" ich diese jetzt aber mit der tatsächlichen gewünschten Exceltabelle in einem Ordner? Gibt es da VBS objekte...
  4. S

    Exceltabelle in einem Fenster in WinCCflexible 2008 Runtime anzeigen/bearbeiten

    Nein,dazu sind es zuviele Werte!Außerdem soll ein Bediener hier Werte ändern können,halt in gewohnter Weise wie bei einem Exceltabellenblatt. Ich hab immer gedacht diese Funktion gibt es schon längst.Hab ich auch schon mal irgendwo gesehen.Hatten wahrscheinlich ein eigenes Steuerelement geschrieben.
  5. S

    Exceltabelle in einem Fenster in WinCCflexible 2008 Runtime anzeigen/bearbeiten

    Hallo, ich möchte eine Exceltabelle innerhalb der Runtime in einem Ramen/Fenster öffnen und Werte eingeben bzw. verändern können,ist das möglich? Habe hier schon einige Versuche (Webbrowser) und VBS durchgeführt und im Netz nach Beispielen gesucht,leider nichts wirklich brauchbares gefunden. Die...
  6. S

    Sinamics S120 Problem Bremsensteuerung und Impulssperre

    wer kennt sich außerdem mit SLS aus?
  7. S

    Sinamics S120 Problem Bremsensteuerung und Impulssperre

    das ist es drfinitiv nicht.
  8. S

    Sinamics S120 Problem Bremsensteuerung und Impulssperre

    Hallo Zusammen, benötige dringend Hilfe bei einer Inbetriebname. U.a. verfahren wir eine Last mit einem Förderantrieb (rund 2 To) senkrecht. Hardware CU 320-2 PN,Motormodul. U/F mit M/N Regelung. EPOS-Drehzahlregelung mit Geber. Motor - Asynchronmaschine mit Haltebremse und Getriebe. Haltebremse...
  9. S

    STARTER 4.3.3.0 Wie Reihenfolge der PROFInet Telegrammübertragung ändern?

    Hallo, STARTER 4.3.3.0,Step 7 5.5,HW Config,Profinet,Sinamics S120 wie kann ich in einem bestehendem Projekt die Reihenfolge (Die Objektreihenfolge) der Profinet Telegrammübertragung ändern? Leider kann man die Objektnummern nur einmal beim Anlegen der Objekte editieren,danach sind sie im...
  10. S

    String einer FC übergeben?

    Hi, wie kann ich einen String (Konstante) einer Funktion übergeben? Deklariere ich den Formalparameter als String und möchte den dann mit Beispielweise 'AB' beschalten meckert der Compiler.
  11. S

    Suche Job im Raum HSK/Nordhessen

    Hallo, suche vernünftige Anstellung als SPS Programmierer in HSK/Nordhessen. Kentnisse in: S5/S7,Twincat,SCL/ST,FUP,AWL,GRAPH,WINccFlex,Protool,InTouch geregelte Antriebe (Lenze),Servo,Profibus,Ethernet,Seriell Pneumatik,Mechanik,Sensorik,Kamerasysteme Grundkentnisse in VB,C...
  12. S

    Files löschen älter als 30 tage mit VB Script

    Ja,danke für deine Mühe! Der Haken an der Sache ist nur das,das ja auf Win CE laufen soll! Leider werden die von dir aufgezeigten Operationen da nicht unterstützt. Soweit war ich nämlich auch schon.
  13. S

    Files löschen älter als 30 tage mit VB Script

    Hallo, möchte in einem Verzeichnis alle Dateien löschen die älter als z.b. 30 tage sind.Ich benutze VB script unter WinCe.Mir fallen da im Moment nur sehr aufwendige Lösungen ein.Gibts da nicht einen einfachen Befehl(e)? Dank Euch!
  14. S

    Griechisch über CSV in InTouch

    Tach auch zusammen! Wir greifen in Intouch auf Texte über Rezepturen in CSV Format zu. Soweit so gut.Für einen Kunden muß ich das jetzt um griechischen Schriftsatz erweitern.(also Deutsch,Englisch u.Griechisch). Erstelle ich Texte mit Griech.Code z.b.in Exel und speichere als Csv ab, ist beim...
  15. S

    Winccflex script permanent ablaufen lassen

    Hallo Zusammen, ich möchte auf einem MP377 unter flex2007 ein Script permanent im Hintergrund ablaufen lassen.Ist das möglich?Danke Euch!!!