Aktueller Inhalt von spsoly

  1. S

    WinCC Siemens KTP400 Probleme mit IP Zuweisung

    Gerätenummer ist: 6AV6647-0AA11-3AX1. USB gibt es tatsächlich nicht, habe das falsche Datenblatt erwischt. Das Display wurde vom Kunden (Nicht-EU Ausland) selbst organisiert und ist daher nicht vorkonfiguriert. Ob ein Passwort eingerichtet ist, lasse ich nochmal prüfen, man weiß ja nie.. Das...
  2. S

    WinCC Siemens KTP400 Probleme mit IP Zuweisung

    Danke für die Ratschläge. Laut Datenblatt müsste es eine USB-Schnittstelle geben. Ich werde wohl einen Wartungsrechner vorbeischicken und den Werksreset mit ProSave durchführen.
  3. S

    WinCC Siemens KTP400 Probleme mit IP Zuweisung

    Leider habe ich momentan keine Möglichkeit direkt auf das Gerät zuzugreifen. Gibt es Lösungen aus der Ferne?
  4. S

    WinCC Siemens KTP400 Probleme mit IP Zuweisung

    Moin zusammen, ich hab aktuell ein Problem mit einem alten Siemens KTP 400 Basic Panel (1st Generation). Das Gerät ist vom Kunden als Austauschgerät bestellt worden. Wenn dieser nun versucht, dem HMI manuell eine IP Adresse zuzuweisen ("Control Panel" -> "Profinet") ertönt nur ein Piepen. Das...
Zurück