Aktueller Inhalt von SPSRobert

  1. S

    WinCC TIA WinCC - Runtime wird nicht beendet

    Hallo JesperMP, unter Scheduled Tasks habe ich keinen Task mit "Runtime stop" und auf der Systemmeldung 110000 habe ich kein Ereignis projektiert. VG Robert
  2. S

    WinCC TIA WinCC - Runtime wird nicht beendet

    Hallo DeltaMikeAir und Harald, danke für die kritischen Fragen und Lösungsvorschläge. Wir haben eine Topologie erstellt, allerdings fehlt hier für das TP900 die Konfiguration von Partner-Station, -Gerät, -Schnittstelle und Partnerport. Hast Du in deinem Projekt hier Partner eingetragen? Wir...
  3. S

    WinCC TIA WinCC - Runtime wird nicht beendet

    Hallo Harald, das TP900 ist als Profinet-Device konfiguriert, weil man auf eine zusätzliche Netzwerkleitung verzichten möchte. Aus diesem Grund wurde das TP900 schlicht als letzter Teilnehmer in das Profinet eingebunden. Es werden keine DP-Direkttasten verwendet. Ich habe die beiden...
  4. S

    WinCC TIA WinCC - Runtime wird nicht beendet

    Hallo zusammen, den IM-Ordner habe ich nochmal gelöscht, leider ohne Erfolg. Archive/Rezepte verwende ich nicht, daher schließe ich das aus. Mir ist noch eine Idee gekommen... Das TP900 ist als Profinet-Teilnehmer konfiguriert, kann es hier einen Zusammenhang geben, dass die Verbindung zur...
  5. S

    WinCC TIA WinCC - Runtime wird nicht beendet

    Hallo Harald, ja, die Software habe ich komplett übersetzt, den IM-Ordner habe ich zwischenzeitlich auch schon mal aus anderen Gründen gelöscht, das werde ich aber zeitnah noch mal wiederholen. Die Funktion WechseleVerbindung verwende ich nicht, habe ich gerade noch mal geprüft. Ja, das...
  6. S

    WinCC TIA WinCC - Runtime wird nicht beendet

    Hallo zusammen, mein Problem habe ich mit der Projektierung eines TP900 Comfort Panel. Ich verwende TIA Portal V15.1 Update 1. Beim Beenden der Runtime, z.B. durch Betätigung einer Schaltfläche "Runtime beenden" auf dem HMI oder durch Transfer eines Projektes von meinem PG, wird die Runtime...