Aktueller Inhalt von SpsWoifal

  1. S

    TIA Murr IO-Link Hub mit LIOLINK_Device (FB50004) an Balluff IO-Link Master auslesen/schreiben

    Tatsächlich!!!! Vielen, vielen Dank!!! Die HW-ID 358 wars, ich hab echt alle durchprobiert ausser dieser, vor allem aber auch in der Kombi mit der verwirrenden Portangabe war also das Problem > port=6 liest wie du geschrieben hast den Port 5 auf der Box. 1000 Dank!!! ...i glaub jetzt geh i auf...
  2. S

    TIA Murr IO-Link Hub mit LIOLINK_Device (FB50004) an Balluff IO-Link Master auslesen/schreiben

    Gut wenn der BS mal der richtige ist, aber wie gesagt hätte es mit allen anderen Ports auch mal getestet, leider ohne Erfolg. Bzgl. Steckplatz 1, welche Konstante sollte ich deiner Meinung nach bei der hwID angeben? Nachdem ich den 0x18 auch benötige aber Baustein am index aber INT verlangt wird...
  3. S

    TIA Murr IO-Link Hub mit LIOLINK_Device (FB50004) an Balluff IO-Link Master auslesen/schreiben

    Dank für die rasche Rückmeldung. Hätte deine Vorschlag gerade getestet, leider ohne Erfolg. Hab die HW-ID des ersten Steckplatzes angeben und auch Port 1-8 durchprobiert... Hast du schon einmal mit den genannten Siemens-BS von der gleichen Master-Box Daten von einem IO-Link Device gelesen...
  4. S

    TIA Murr IO-Link Hub mit LIOLINK_Device (FB50004) an Balluff IO-Link Master auslesen/schreiben

    Hallo Zusammen, Ich hoffe mir kann hier jemand helfen, da ich nun seit Stunden an einem Problem kämpfe und einfach nicht dahinterkomme. An meine CPU1517F ist im Profinet ein IO-Link Master (BNI PNT-508-105-Z015) angeschlossen, an diesem wiederum auf Port 5 ein Murr IO-Link Hub (59507) hängt...