Aktueller Inhalt von stahlmeister

  1. S

    Problem bei Analgowertverarbeitung

    würde schon mal nicht beide variablen als in/out deklarieren sondern nur als in oder als out variable. wenn du das pew oder paw an den I/O schreibst kriegst du dann die meldung "Aktualdatentyp XY passt nicht zum Typ XY des Formalparameters wert_in"? wenn ja, hast du die variablen wahrscheinlich...
  2. S

    Problem bei Analgowertverarbeitung

    Deklaratin im FC80: über die Variablen (im Bausteineditor über den Netzwerken) als in-Variable "wert_in" und als out Variable "wert_out" deklarieren. im Bausteineditor des FC80 den move baustein aufrufen und an "IN" die Variable "wert_in" an "OUT" kommt "wert_out" (im FC wird jetzt nur...
  3. S

    probleme mit fm 355

    hallo, ich versuche gerade eine fm 355 zur temperaturregelung zu parametrieren, allerdings steht mir das nötige tool dafür nicht zur verfügung, so dass ich alles über den FB31 (PID_FM) eingeben muss, bin inzwischen so weit, dass mir der baustein wenn ich ihn beobachte am ausgang "PV" die...