Aktueller Inhalt von stalmoro

  1. S

    Musterprojekt SEW Movitools Servo-Positionierung

    Hallo @SEWSERVICE vielen Dank für die Antwort! Genau, der Tisch dreht sich Endlos weiter, jedoch bei jedem Takt macht er genau 360° dann bleibt er stehen bis nächstes Takt kommt. Je nach Produkt soll der Nullpunkt verschoben werden (aufgrund der Breite) und der Wunsch ist, dass Versatz für...
  2. S

    Musterprojekt SEW Movitools Servo-Positionierung

    Hallo zusammen, ich muss eine neue SEW Gruppe auslegen, bestehend aus SEW Servoregler, Geber und Motor. Beim Takt, soll Motor eine 360° Umdrehung machen. Der Nullpunkt soll aber mit + - Tasten verstellbar sein. Takt, sowie Tastenvorgaben kommen von SPS. Ansonsten, findet das Ganze im Regler...
  3. S

    Step 7 Verständnissfrage Any Pointer, AR1

    Hallo vielen Dank für die Erklärung :)
  4. S

    Step 7 Verständnissfrage Any Pointer, AR1

    Hallo nochmals, hoffentlich habt ihr alle ein erholsames Wochenende gehabt und seid startklar in die neue Woche. Ich habe mir die Sache mit Pointer nochmals angesehen und mir ist aufgefallen, dass ich den Wert, der beim Laden des Pointers in AR1 entsteht, nicht wirklich nachvollziehen kann. Und...
  5. S

    Step 7 Verständnissfrage Any Pointer, AR1

    Hallo Zusammen, ich bin jedenfalls aus Euren Antworten schlauer geworden und habe das Thema Any Pointer viel besser begriffen, als zuvor. Ich möchte Euch alle für ausführliche Erklärung und Hilfsbereitschaft bedanken! :)
  6. S

    Step 7 Verständnissfrage Any Pointer, AR1

    verstehe ich richtig, dass der Wert für die unteren Bytes (hier 1002) in einem Any-Zeiger schon von vordefiniert ist, wenn man Any Zeiger erstellt? Weil ich kann sonst nirgends finden, wo das zugewiesen ist. Wenn ich mir die Beispiele aus dem Internet ansehe, wird die S7 ID und Datentype immer...
  7. S

    Step 7 Verständnissfrage Any Pointer, AR1

    Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Antworten! Das ist genau das, was ich nicht nachvollziehen kann. Wenn W P#DB500.DBW18 geladen wird, dann wird ja erwartet, dass der Inhalt des Feldes DB500.DBW18 geladen wird. Und das ist aktuell 1 Wenn man aber tatsächlich geladenen Wert sieht, ist es 1002...
  8. S

    Step 7 Verständnissfrage Any Pointer, AR1

    Hallo liebe Community, zu der Frage Any Pointer habe ich sämtliche Foren durchgewühlt und sämtliche Infos angeschaut. Ich kann die Zusammensetzung schon nachvollziehen, jedoch konkret bei uns, verstehe ich nicht wie die Werte bezogen werden. Es ist mir bekannt, dass der Wert im Wort 0 den Wert...
  9. S

    Step 7 TIA Portal Projekt nach Step7 Manager migrieren.

    es hat geklappt, ich bedanke mich nochmal vielmals für die Hilfe! :)
  10. S

    Step 7 TIA Portal Projekt nach Step7 Manager migrieren.

    Hallo DeltaMikeAir, alles klar, dann werde ich schauen, dass ich eine passende PLCSIM installiere. Vielen Dank für schnelle Antwort!
  11. S

    Step 7 TIA Portal Projekt nach Step7 Manager migrieren.

    Hallo zusammen, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass es das Thema schon mal gegeben sein sollte, da bestimmt schon viele vor der Aufgabe gestanden sein müssten. Jedoch habe ich leider keinen Beitrag dazu gefunden. Daher stelle ich die Frage neu: Gibt es eine Möglichkeit einen TIA-Portal...
  12. S

    Step 7 Rezeptur Datensätze werden nicht übernommen

    Hallo, ich bin mir ganz sicher, ein solches Thema müsste es bestimmt schon mal gegeben haben, aber ich werde bei besten Willen nicht fündig. Daher stelle ich die Frage nochmal neu. Die Rezepturdatensätze werden beim Anwählen auf der Touch Panel nicht übernommen (also nicht in DB geschrieben)...
  13. S

    Step 7 Sprung SPBN

    Hallo, vielen Dank für die Antwort! Hast mir sehr geholfen!
  14. S

    Step 7 Sprung SPBN

    Hallo, habe eine generelle Frage zu Sprüngen: Wenn eine Bedingung für einen Sprung nicht erfüllt ist, wird die Sequenz nach der Sprungmarke trotzdem abgearbeitet im Zyklus, oder nicht? z.B. U M0.1 SPBN M001 Sequenz 1 M001: Sequenz 2 also die Frage ist wird die Sequenz 2 immer...
  15. S

    Step 7 Zustand AKKU1 AKKU2 nach math. Operation

    Hallo vielen Dank für deine Hilfe, hast mich auf jeden fall weitergebracht!
Zurück