Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
ich habe mal einen Screenshot von der KS2000 beigelegt. Dort habe ich die Stellen markiert, über die DALI-Broadcast-Befehle verschickt werden können. Um alle Lampen an der KL6821 ein- und auszuschalten würde ich die DALI-Befehle RECALL MAX LEVEL und OFF aufrufen. Alle DALI-Vorschaltgeräte an der...
Neue Vorschaltgeräte haben meistens keine Kurzadresse. Diese werden dann in der KS2000 nicht aufgelistet, können aber per Broadcast-Befehl trotzdem angesprochen werden. Ist also immer ein guter Test per Broadcast alle Lampen ein/auszuschalten. Es kann natürlich auch sein, dass das Vorschaltgerät...
Die KS2000 sucht Geräte per Kurzadresse. Soll ein Gerät von der KS2000 gefunden werden, so muss das Vorschaltgerät eine Kurzadresse haben.
Als einfachen Test kannst du einfach mal einen Schaltbefehl per Broadcast versenden. Dann müssen alle Geräte reagieren, egal ob diese eine Kurzadresse haben...