    WinCC Unified ErstelleScreenShot TIA Portal V19Update 3

    Hallo Supermario73, das Problem ist schnell erklärt. Mit Tags() verwendest Du die Standardmethode Tags.Item() des "Tags" Objektes wodurch Du eine neue Instanz erhältst. Leider wird diese nicht automatisch mit Werten versehen, dazu ist erst eine Aufruf von Tag.Read() erforderlich. Ergänze Deine...
  2. S

    WinCC Unified ErstelleScreenShot TIA Portal V19Update 3

    Hallo Supermario73, WinCC Unified Panel verwenden ein auf Debian basierendes Betriebssystem. Die Pfadangabe muss daher im Unix-Dateipfadformat erfolgen. Außerdem ist eine vollständige Pfadangabe erforderlich. Der Pfad lautet also z.B. /media/simatic/X61/Screenshots/bild.jpg. So steht es auch im...