    ISO 13849 Tabelle K vs. Sistema (Vergleich MTTF/PFH)

    Hallo Safety, ich habe den Satz im anderen Thema "Diese Abschnitte wurden in die Balkengrafik Bild 5 und im Anhang K umgesetzt. Die SISTEMA liefert teilweise andere Werte, weil diese mit zwischen Werten rechnet, fast immer bessere!" leider überlesen. Tut mir leid. Hab dazu auch in Tabelle K...
  2. S

    ISO 13849-1 Anhang K PFHd-Werte?!?

    Hallo Safety, der Fall stimmt auch. Bei Kategorie 4 kann der max. MTTF-Wert eines Kanals bis 2500 betragen. Aber die Tabelle ist auch anders herum nutzbar. Wenn man z.B. ein Sicherheitsbauteil hat, wo nur der PFH-Wert gegeben ist, kann man sich den MTTF-Wert aus der Tabelle ziehen. Dies wird...
  3. S

    ISO 13849 Tabelle K vs. Sistema (Vergleich MTTF/PFH)

    Hallo Community, die Tabelle K der ISO 13849 gibt andere Werte als die Berechnung durch Sistema. Wie kann das sein? Sistema ist doch eig. an die ISO 13849 angelehnt? Hier ein Beispiel: - 2-Kanaliges-System aus jeweils 3 Baugruppen. - alle Baugruppen haben einen MTTF von 100. - MTTF beider...
  4. S

    ISO 13849-1 Anhang K PFHd-Werte?!?

    du musst nur bei 2-kanaligen Systemen kürzen. Wenn du z.B. ein Bauteil mit PFH=4,1*E-9 hast, kannst du dir den MTTFD-Wert aus der Tabelle K (ISO13849) heraussuchen. Dies brauchst du z.B. bei Sistema, wenn du keine PFH-Werte eintragen kannst. Grüße..