Aktueller Inhalt von Sternfahrer463

  1. S

    Speicherkarte für VIPA Steuerung

    Wozu ist denn der Kartenschacht bei der VIPA?
  2. S

    Speicherkarte für VIPA Steuerung

    Hallo Zusammen, ich möchte eine ältere Siemens 313 CPU durch eine VIPA 313-5BF03 ersetzen. Wie sieht das mit der Siemens Speicherkarte aus? Kann man die auch in der VIPA verwenden? Wenn nein, welche Speicherkarte kann ich für die VIPA nehmen? LG Christian
  3. S

    Step 7 Kriege keine Verbindung zum CP341

    so wie es aussieht, ist die CP341 defekt. habe eine andere baugleiche installiert und die funktioniert einwandfrei. mfg Sternfahrer 463
  4. S

    Step 7 Kriege keine Verbindung zum CP341

    Es soll ein zusätzlicher CP341 RS232 betrieben werden.
  5. S

    Step 7 Kriege keine Verbindung zum CP341

    Hallo zusammen, ich kriege den CP341(6ES7341-1ah01-oaeo)im HW Manager nicht parametriert. Habe eine Vipa CPU313sc (als 6ES7313-5bf03-oabo +CP343-1(Ethernetanschluss) wie im Vipa Handbuch beschrieben parametriert). Im HW Manager habe ich alle Parameter eingestellt. Beim übertragen in die CPU...
  6. S

    Step 7 IBIS LED Anzeige ansteuern

    Bei meiner Weitenmessung zähle ich die Impulse (ein Impuls = 1cm) und wandle anschließend von Int > Dint > Real und teile durch 100 um auf Meter zu kommen. Ich kann also auch den Int Wert (in cm) in meinen DB übertragen. Christian
  7. S

    Step 7 IBIS LED Anzeige ansteuern

    Hallo mal wieder, mir ist beim testen der Weitenmessung aufgefallen, das einige Werte von der LED Anzeige nicht oder falsch angezeigt werden. Ich habe den FC von Thomas verwendet. Folgendermaßen habe ich getestet: den DB in dem der Realwert gespeichert wird und den der FC als "Wert" verwendet...
  8. S

    Step 7 IBIS LED Anzeige ansteuern

    Ja, die 0 hinter dem T im Kopf ist die Taktzeit und gehört nicht zum Messwert. Das habe ich angepasst und dabei beim XOW eine Zeile davor das ; vergessen. Nun habe ich übersetzt und den Baustein übertragen. Jetzt möchte das Programm im OB1 das ich folgendes eingebe: Wert:= z.B. 85.12...
  9. S

    Step 7 IBIS LED Anzeige ansteuern

    Hab den Fehler gefunden. ; vergessen!!!
  10. S

    Step 7 IBIS LED Anzeige ansteuern

    Bekomme beim übersetzen der Quelle zwei Fehler: F Ze 000197 Sp 013: Syntaxfehler bei #str. F Ze 000197 Sp 018: Syntaxfehler bei 22. Es wird folgende Zeile markiert: T #str[22];// Prüfsumme
  11. S

    Step 7 IBIS LED Anzeige ansteuern

    sorry, erst lesen, dann schreiben Christian:rolleyes:
  12. S

    Step 7 IBIS LED Anzeige ansteuern

    hab gerade in anderem Beitrag gesehen, ist SCL, richtig?
  13. S

    Step 7 IBIS LED Anzeige ansteuern

    @ Thomas ist das eigentlich noch awl oder schon eine höhere Programmiersprache?:confused: wenn ja, kann mein Step7 V5.4 das auch? Gruß Christian
  14. S

    Step 7 IBIS LED Anzeige ansteuern

    Ihr habt Recht, das Paritybyte ist ein Byte. habe mich täuschen lassen, da im Ibis Code das Paritybyte in Hex angegeben wird und dann zwei Zeichen sind. @ Harald dein Vorschlag funktioniert.:) @ Thomas deine Lösung scheint für mein Projekt noch besser zu sein, soweit ich das bis jetzt beurteilen...
  15. S

    Step 7 IBIS LED Anzeige ansteuern

    Mein Kopf ist für heute leer. Werde mich morgen nachmittag wieder mit der Thematik befassen. Danke erstmal für eure Tipps:)