Aktueller Inhalt von stieltobi

  1. S

    Auswertung der der Variablen die von der VISU kommen

    Bitte poste mal dein Code. Sonst kann dir keiner weiterhelfen.
  2. S

    Auswertung der der Variablen die von der VISU kommen

    Die Variable wird nur jede 100 ms an die CPU übertragen und behält solange den Wert, bis sie das nächste mal übertragen wird. Vor dem Programmstart werden aber nicht alle HMI Variablen abgeholt.
  3. S

    Auswertung der der Variablen die von der VISU kommen

    Der SPS Zyklus wird wegen einer HMI Eingabe nicht unterbrochen. Grundsätzlich wird ein Prozessabbild der EA Konfiguration erstellt und damit das Programm abgearbeitet. Was sich währenddessen ändert, kann erst im nächsten Programmdurchlauf verarbeitet werden.
  4. S

    Auswertung der der Variablen die von der VISU kommen

    Hallo Tmbiz, bitte gehe zu den HMI Variablen und schau Dir an, was du für eine Erffassungszykluszeit eingestellt hast. Als Standard wird glaube ich eine Sekunde angelegt. 100 ms kannst du ruhig nehmen. Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen. Viel Erfolg