Aktueller Inhalt von StM2601

  1. S

    WinCC Unified Ereignisse Schnittstelle

    Besten Dank euch allen, so geht es! Falls jemand andres noch eine kleine Anleitung braucht, so habe ich es nun gelöst: Die beiden Ereignisse angelegt und wie ihr schon geschrieben habt per Skript verschaltet
  2. S

    WinCC Unified Ereignisse Schnittstelle

    Ja, ist etwas spezielles. Wir haben Buttons als Faceplates erstellt, da z.B. ein "LED Indikator" im Button eingefügt ist. Jetz wollte ich das Drücken und Loslassen nach außen führen, damit ich alle Ereignisse, wie z.B. Bildanwahl, Bit setzen/rücksetzen, usw. außen am Faceplate auswählen kann.
  3. S

    WinCC Unified Ereignisse Schnittstelle

    Moin, gibt es irgendwo eine Anleitung zur Ereignisse Schnittstelle in Faceplates? Ich möchte von einem Button in einem Faceplate die Ereignisse "Drücken" und "Loslassen" nach außen führen. Das sollte doch irgendwie über die Ereignisse Schnittstelle möglich sein, oder? Ich arbeite mit TIA V19...
  4. S

    WinCC Unified Dynamisches SVG - Füllung abschalten

    Es kann so einfach sein,... besten Dank!
  5. S

    WinCC Unified Dynamisches SVG - Füllung abschalten

    Hallo, weiß jemand, wie ich im folgenden Beispiel die Füllung ausschalten kann? Wenn ich die Grafik in WinCC Unified projektiere, verhält sich die Grafik wie gewünscht. Auf der HMI ist die Grafik jedoch schwarz ausgefüllt. Hier einmal der Code: <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"...