Aktueller Inhalt von Strömling

  1. S

    TIA Siemens CPU315-2 PN/DP Profibus Slave nicht erreichbar

    Hatte mehrmals das Problem bei den ähnlichen Wago 750-333. Keine Kommunikation nach Spannungswiederkehr. Es lag an der älteren Version der Drehschalter,( im Foto links) die sitzen aufgesteckt auf normalen nicht vergoldeten IC Sockeln. Es kommt über die Jahre zu Kontaktverlust und nach...
  2. S

    Step 7 CPU 315-2PN/DP Fehler

    Sind alle Baugruppen richtig mit der Profilschiene verschraubt ? kein Pin an den Baugruppen verbogen ? -für mich sieht es auf dem Foto so aus ,als ob es zwischen CPU und 1 .CP an der Oberkante Baugruppe und am Drehpunkt des Klappen Scharnier ein kleinen Versatz gibt.
  3. S

    TIA SIPROTEC 4 über S7- 1200 abfragen

    Hallo Das Problem bei SIPROTEC ist , man kann sich ja nicht nur die Slots raus suchen die man braucht , sondern muss immer alles konfigurieren. Sind bei dir 100 Byte Eingänge pro SIPROTEC und wenn du dir das Produktdatenblatt deines CP aufrufst steht da Datenmenge ● des Adressbereichs der...
  4. S

    TIA Siprotec 4 Gerät mit Profinet-Anbindung keine Kommunikation mit einer S7 1500

    In deiner pdf steht auf Seite 3 die Nr. der Doku mit der du weiter kommst C53000-L1800-C360-1 Kannst du dir bei Siemens runter laden Habe bis jetzt nur Profibus -Kommunikation mit einem Siprotec 4 Gerät hergestellt. Hatte aber wohl die gleichen Probleme. Die Slots aus dem HW Katalog müssen...
  5. S

    OP 15 C 2 6AV3515-1MA22-1AA0.

    Diese telefonische Diagnose ist mehrdeutig OP tot weil keine 24 Volt anliegen Prüfen durch drücken der Shift taste SHIFT-LED sollt dann leuchten SHIFT-Taste (Umschalttaste) Die Umschalttaste gibt durch die Shift-Lock-Schaltung die Zweitfunktion doppelt belegter Tasten frei (z. B...
  6. S

    Altes Pilz Pitouch Projekt.

    Die Software mit der ich vor langer Zeit die Pilz Pitouch eingespielt habe war siehe Foto but all prg was in .prw
  7. S

    Sonstiges Pro Tool unter Windows10

    Hallo Habe Protool V6 SP3 auf Field PG M6 /win 10 / step7 V5.6 installiert bekommen Bin neugierig geworden nach diesem Beitrag https://support.industry.siemens.com/forum/de/de/posts/kann-ich-protool-auf-meinem-neuen-field-pg-m6-mit-windows-10-installieren-/257144/?page=0&pageSize=10 Habe...
  8. S

    Step 7 CP342-5 Firmware Update (6GK7 342-DA02-0XE0) Keine Reaktion des Remotepartners

    Hallo Es könnte sein das die Firmware Ladegeschwindigkeit auch bei nicht Fast Load für vorgeschädigte Optokoppler zu hoch ist. Altersschwache Optokoppler im...
  9. S

    Suche Möglichkeit FW-Update CPUs 315-2AG10 2.0.0->2.6.11 und 315-2AF03 1.0.0->1.2.1

    also ich update die ganz alten 300er mit einer langen 4MB flash Eprom 6ES7952-1KM00-0AA0 also sollte auch die kleinere lange 2MB flash Eprom 6ES7952-1KL00-0AA0 gehen. beschreiben tue ich die Eprom mit Simatic M2 bis M6 Field PGs MfG
  10. S

    Step 7 S7-1500 abgeraucht - Reparabel?

    Auf dieser Platine gibt es nur die eine 3,5 A Sicherung und die hat du ja schon geprüft
  11. S

    Step 7 S7-1500 abgeraucht - Reparabel?

    Einzige Stelle die komisch ausschaut ist oben links der untere Anschluss am kleinen SMD Keramik Kondensator https://www.sps-forum.de/attachments/vorne_detail_3-jpg.58343/ Kann aber auch Staub oder Artefakte vom Foto sein und passt als Fehler auch nicht zu den gemessenen Spannungen an den...
  12. S

    Step 7 Verhalten von Temp. Merker unklar

    Korrektur: alle SPS sind schon HW Stand 2 FW V1.2.1 -Sorry Der Unterschied bei Busy zwischen NW3 und 5 ist wohl durch Zufall bei der Aufnahme entstanden Busy toggelt- was normal ist Beim Beobachten ergibt sich ein ergibt sich ein Zeitverzug bei zustandwechsel von ca. 250 ms zwischen NW3 und...
  13. S

    Step 7 Verhalten von Temp. Merker unklar

    Dieser FC wird nur im OB 1 aufgerufen Konsistenzprüfung 0 Fehler 0 Warnung(en) evtl wirklich nur ein FUP-Darstellungsfehler ?
  14. S

    Step 7 Verhalten von Temp. Merker unklar

    Firmware oder Hardwaredefekt war auch mein zweiter Gedanke . Aber ich wollte erst mal sicher sein das der temp Merker im Prinzip richtig verwendet wurde https://www.sps-forum.de/threads/cpu316-temp-stack-fehler-nach-jahren-endlich-gel%C3%B6st.102292/
  15. S

    Step 7 Verhalten von Temp. Merker unklar

    NW4 U "DB_DÜ_MPI".Stat.Error FP "DB_DÜ_MPI".Stat.I_Error = #Loesch U #Loesch SPBNB _003 L 0 T DB59.DBD 0 _003: NOP 0 NW5 U "HIGH" = L 4.0 U L 4.0 U "DB_DÜ_MPI".Stat.neu = "DB_DÜ_MPI".Fi.weiter U...