Hatte mehrmals das Problem bei den ähnlichen Wago 750-333.
Keine Kommunikation nach Spannungswiederkehr.
Es lag an der älteren Version der Drehschalter,( im Foto links) die sitzen aufgesteckt auf normalen nicht vergoldeten IC Sockeln.
Es kommt über die Jahre zu Kontaktverlust und nach...
Sind alle Baugruppen richtig mit der Profilschiene verschraubt ?
kein Pin an den Baugruppen verbogen ?
-für mich sieht es auf dem Foto so aus ,als ob es zwischen CPU und 1 .CP an der Oberkante Baugruppe und am Drehpunkt des Klappen Scharnier ein kleinen Versatz gibt.
Hallo
Das Problem bei SIPROTEC ist , man kann sich ja nicht nur die Slots raus suchen die man braucht , sondern muss immer alles konfigurieren.
Sind bei dir 100 Byte Eingänge pro SIPROTEC
und wenn du dir das Produktdatenblatt deines CP aufrufst
steht da
Datenmenge
● des Adressbereichs der...
In deiner pdf steht auf Seite 3 die Nr. der Doku mit der du weiter kommst
C53000-L1800-C360-1
Kannst du dir bei Siemens runter laden
Habe bis jetzt nur Profibus -Kommunikation mit einem Siprotec 4 Gerät hergestellt.
Hatte aber wohl die gleichen Probleme.
Die Slots aus dem HW Katalog müssen...
Diese telefonische Diagnose ist mehrdeutig
OP tot weil keine 24 Volt anliegen
Prüfen durch drücken der Shift taste
SHIFT-LED sollt dann leuchten
SHIFT-Taste (Umschalttaste)
Die Umschalttaste gibt durch die Shift-Lock-Schaltung die Zweitfunktion
doppelt belegter Tasten frei (z. B...
Hallo
Habe Protool V6 SP3 auf Field PG M6 /win 10 / step7 V5.6 installiert bekommen
Bin neugierig geworden nach diesem Beitrag
https://support.industry.siemens.com/forum/de/de/posts/kann-ich-protool-auf-meinem-neuen-field-pg-m6-mit-windows-10-installieren-/257144/?page=0&pageSize=10
Habe...
Hallo
Es könnte sein das die Firmware Ladegeschwindigkeit auch bei nicht Fast Load für vorgeschädigte Optokoppler zu hoch ist.
Altersschwache Optokoppler im...
also ich update die ganz alten 300er mit einer
langen 4MB flash Eprom
6ES7952-1KM00-0AA0
also sollte auch die kleinere lange
2MB flash Eprom
6ES7952-1KL00-0AA0
gehen.
beschreiben tue ich die Eprom mit Simatic M2 bis M6 Field PGs
MfG
Einzige Stelle die komisch ausschaut ist oben links der untere Anschluss am kleinen SMD Keramik Kondensator
https://www.sps-forum.de/attachments/vorne_detail_3-jpg.58343/
Kann aber auch Staub oder Artefakte vom Foto sein
und passt als Fehler auch nicht zu den gemessenen Spannungen an den...
Korrektur: alle SPS sind schon HW Stand 2 FW V1.2.1 -Sorry
Der Unterschied bei Busy zwischen NW3 und 5 ist wohl durch Zufall bei der Aufnahme entstanden
Busy toggelt- was normal ist
Beim Beobachten ergibt sich ein ergibt sich ein Zeitverzug bei zustandwechsel von ca. 250 ms zwischen NW3 und...
Firmware oder Hardwaredefekt war auch mein zweiter Gedanke .
Aber ich wollte erst mal sicher sein das der temp Merker im Prinzip richtig verwendet wurde
https://www.sps-forum.de/threads/cpu316-temp-stack-fehler-nach-jahren-endlich-gel%C3%B6st.102292/
NW4
U "DB_DÜ_MPI".Stat.Error
FP "DB_DÜ_MPI".Stat.I_Error
= #Loesch
U #Loesch
SPBNB _003
L 0
T DB59.DBD 0
_003: NOP 0
NW5
U "HIGH"
= L 4.0
U L 4.0
U "DB_DÜ_MPI".Stat.neu
= "DB_DÜ_MPI".Fi.weiter
U...