Aktueller Inhalt von stseme04

  1. S

    Sonstiges Lange Lieferzeiten für Simatic Komponenten

    Danke für die Info! Dann wird meine cpu ja wohl noch eine Weile dauern. Habe vor 2 Wochen eine 1511F mit Baugruppen + NT bestellt und seit dem alle 2 Tage tröpfchenweise Lieferungen erhalten. Schiene, Speicherkarte, Runtime Lizenz, Netzteil - alles einzeln in viel zu großen Kartons! Hat...
  2. S

    CODESYS 3: Enum Name (string) in Visu anzeigen

    Okay, vielen Dank nochmals! Dann werd ich überlegen ob ich nicht doch eine Funktion schreibe, den (Pflege-) Aufwand hat man ja dann in beiden Fällen.
  3. S

    CODESYS 3: Enum Name (string) in Visu anzeigen

    Danke für die schnelle Antwort! Die Textliste kann man dann automatisch aus dem Enum erzeugen lassen? Oder muss ich es trotzdem aus der Lib Definition abtippen?
  4. S

    CODESYS 3: Enum Name (string) in Visu anzeigen

    Hallo, ich habe eine Hersteller Lib mit verschiedenen Bausteinen die als Diagnosemeldungen Enumerationen ausspucken. Jetzt würde ich gerne von dem daraus resultierenden Zahlenwert wieder auf den Klartext zurückschließen und diesen in meiner Visualisierung anzeigen lassen. Wenn ich einfach die...
  5. S

    Beckhoff CX5120 anhaltende Bluescreens / BSOD

    Herrlich wie wir hier immer von einem Thema zum andern springen. Seit wann ist eine defekte Konfiguration (die im Boot Ordner liegt) gleich zusetzen mit einem defekten "OS" bzw. besser gesagt Firmware bei einer klassischen Steuerung?! Du zitierst mich hier und sprichst von "Er" - kann dir also...
  6. S

    Beckhoff CX5120 anhaltende Bluescreens / BSOD

    Schön das wir doch noch zusammen finden. Den vorherigen Post hatte ich überlesen, dazu würde ich noch anmerken wollen das eine "Grenze" wohl auch absolut kein Problem darstellen würde. Mir fallen unzählige Möglichkeiten ein wie ein solcher Sicherheitsmechanismus realisiert werden könnte ohne...
  7. S

    Beckhoff CX5120 anhaltende Bluescreens / BSOD

    Also irgendwie habe ich das Gefühl wir reden aneinander vorbei? Gegen den BSOD an sich ist ja gar nichts einzuwenden, aber wenn ich in einer Boot-/BSOD-Schleife hänge, ist das alles andere als ein definierter Zustand??? Schließlich komme ich aus diesem "Zustand" nicht mehr heraus noch kann ich...
  8. S

    Beckhoff CX5120 anhaltende Bluescreens / BSOD

    Naja, offensichtlich war die Absturz (Windows Absturz / BSOD) Ursache eine fehlerhafte Konfiguration bzw. ein fehlerhaftes TC3 Projekt. Mechanismen die verhindern das immer und immer wieder versucht wird eine fehlerhafte Konfiguration zu laden, im Bedarfsfall direkt auf STOP gehen ohne eine...
  9. S

    Beckhoff CX5120 anhaltende Bluescreens / BSOD

    Hab mir endlich einen CFast Reader besorgt und was soll ich sagen? Die Steuerung schnurrt wieder wie ein Kätzchen :cool: Vielen Dank für den Tipp! Zum Glück geht das bei meiner kleinen einfacher - MicroSD sei dank. Der Vorteil der Cfast liegt auf der Hand, aber die Reader sind selbst bei mir...
  10. S

    Beckhoff CX5120 anhaltende Bluescreens / BSOD

    Zunächst einmal vielen Dank für die Vorschläge! Gerne würde ich zunächst ausprobieren ob das Problem mit löschen des Boot-Verzeichnisses behoben wird. Ich habe jedoch schon vor ein paar Tagen versucht in den abgesicherten Modus zu kommen und beim hochfahren wiederholt F8 gedrückt. Der...
  11. S

    Beckhoff CX5120 anhaltende Bluescreens / BSOD

    GELÖST: Beckhoff CX5120 anhaltende Bluescreens / BSOD Guten Morgen! Ich entwickle z.Zt. auf einer Beckhoff CX5120 mit Windows 7 Embedded (Standard) und Intel Atom CPU. Letzte Woche hat das alles auch noch recht gut funktioniert, heute morgen geht die SPS jedoch nicht mehr in den RUN. Genauer...
  12. S

    TwinCat 3: Emergency Message

    Alles klar, das heißt ich spare mir das umständliche maskieren/schieben um die Nachricht nachher auszuwerten. Nochmals vielen Dank für die ausführliche Erläuterung! Mit dem Buffer hast du natürlich recht, einfach den Index der neuesten Meldung auszulesen ist natürlich eine wesentlich...
  13. S

    TwinCat 3: Emergency Message

    Naja laut Hersteller Handbuch ist es genau genommen wohl schon ein Mapping. Das StatusBIT welches angibt ob eine neue Diagnose Message vorhanden ist, liegt nicht auf PDOs wenn man es nicht explizit aktiviert. Danach taucht z.b. im TC3 Tree ein weiterer Input auf mit dem Namen bzw. Pfad "Diag...
  14. S

    TwinCat 3: Emergency Message

    Der Teil mit dem spezifischen ErrorHandling beruhigt mich schon mal. PL möchte nämlich eine universelle Lösung - die Eierlegende Wollmichsau des Diagnosehandlings sozusagen... Ich hatte gehofft ich könnte über das Standard Protokoll gehen und die Emergencies direkt abfangen. Der von dir...
  15. S

    TwinCat 3: Emergency Message

    Ich weiß der Thread ist alt, aber ich stehe aktuell vor einem sehr ähnlichen Problem. Verstehe ich das richtig so, das man unter EtherCAT die Emergency Nachrichten nicht benötigt weil die Fehler auch an andere Stelle im Slave abrufbar sind und einfach zyklisch gepollt werden können? Unter...
Zurück
Oben