Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
okay, erstmal vielen dank, wir haben jetzt die schleife gelegt, und messen am umformer einen strom von 22,6 mA wobei dieser je nach temperatur aber max 20 mA betragen dürfte, es kommt als Int Wert auch ein Wert von über 30000 raus statt maximal 27648 raus, das heißt es liegt noch ein kleiner...
wir finden keine PT100 Voreinstellungen,
unser einziges problem ist, dass kein wert zwischen 0 und 27648 rauskommt sonder immer zwischen 0 und -1
und wir wissen nicht an was es liegt...
#Temp1 ist PT 100 Temperatursensor, IN-Parameter, Datentyp integer.
Hardware analogeingänge sind auf 4-20 mA eingestellt.
Dieses NormX haben wir jetzt gelöscht, es hat sich aber nichts verändert. Es springt immer noch zwischen 0 und -1
es war auch nichts messbar.
Stimmt die Verdrahtung? und...
Hallo Zusammen,
Wir haben hier ein Problem, und zwar sollen wir in einem Tia Portal einen 24 Volt Lüfter so programmieren, dass er bei 65 grad einschaltet und bei 55 grad ausschaltet. Wir haben ein Programm geschrieben und nun schaltet er aus und an wie er will, in einer sekunde schaltet er ca...