Aktueller Inhalt von Stussi

  1. Stussi

    Verwenden der Ausgänge zur Selbsthaltung

    Selbsthaltung gut überdenken Na nehmen wir mal an Du hast Zylinder in der Anlage, die ueber Ventile mit offener Mittelstellung gefahren werden. Und jetzt schreibst Du in deiner Selbsthaltung den Initiator fuer diese Stellung mit rein. Werker betritt Maschine, Ausgang hat keine Spannung mehr...
  2. Stussi

    Struct, Udt und sonstige WinCCflex Probleme

    Symbolische Anbindung Ja Paule da hast Du Recht. Ich möchte aber nicht eine einzelne Variable aus einem Datenbaustein anbinden, sondern eine ganze Struktur oder UDT in einem Datenbaustein mit Ihrem dortigen Symbol. So würde sich dann das WinnCCflex Projekt bei entsprechender Programmierung...
  3. Stussi

    Struct, Udt und sonstige WinCCflex Probleme

    So nu isses soweit, muß jetzt mal langsam ne ordentliche Struktur in mein Projekt bekommen. Viele Funktionen arbeiten nur noch in strukturierten Datenbausteinen die meistens aus Udt's bestehen. Wie bekomme ich jetzt diese Struktur oder eine Udt als Variable mit Symbolischer Anbindung in mein...
  4. Stussi

    IEC-61131 Pointer mit Index auf BOOL Variable

    Schiebung und Stoßung :) Vielen Dank erstmal an dieser Stelle für Eure Mühen. Sagte ja bereits, das Sinn oder Unsinn mal beiseite geschoben werden sollte. Es ging nur um die Frage, wie man in IEC einen Pointer manipulieren kann. Die Sache mit dem schieben der einzelnen Bits auf die letzte...
  5. Stussi

    IEC-61131 Pointer mit Index auf BOOL Variable

    Na dann eben doch mit Array's Hm, ok dann werde ich das mit den Array's mal versuchen, vielen Dank noch mal. Will aber irgendwann noch mal rausfinden, was man mit den Pointer sonst noch so machen kann. Wenn einer noch ne Idee hat bitte melden. Bis die Tage mal.
  6. Stussi

    IEC-61131 Pointer mit Index auf BOOL Variable

    ST ist nicht das Problem Ich schreib mal in ST was ich schon probiert habe oder wo ich hin will. VAR Zeiger= POINTER_TO_BOOL; (*Zeiger auf das Byte*) Wert = BYTE; (*Byte aus dem gelesen werden soll*) Index = INT; (*Indexzeiger fuer Bitadresse*) Start = BOOL; (*Startsignal*) Ergebniss =...
  7. Stussi

    IEC-61131 Pointer mit Index auf BOOL Variable

    Schade Schade, wollte mal ein bisschen mit diesem IEC spielen, muß dann wohl mal umdenken und anders programmieren. Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee ansonsten erst mal danke Jesper. Und nen schönen Gruß nach Kopenhagen.
  8. Stussi

    IEC-61131 Pointer mit Index auf BOOL Variable

    ST oder alles andere Ich verwende ST oder auch alles andere wenns nur geht. Nein ich habe kein Array, das war nur ein Versuch von mir der aber super umständlich ist. Ich versuch es mal in AWL-S7 zu zeigen. Mein Wunsch war es (Sinn oder Unsinn mal dahingestellt) indirext auf ein einzelnes Bit...
  9. Stussi

    IEC-61131 Pointer mit Index auf BOOL Variable

    Habe mich in letzter Zeit mal mit der 3S Sofware beschäftigt und bin auf ein für mich noch nicht lösbares Problem gestoßen. Ich möchte gerne mit einem Zeiger in einer BYTE oder WORD oder sonstwas Variablen auf die einzelnen Bits dieser Variablen zugreifen und mit einem Indexwert jedes einzelne...
  10. Stussi

    Nur "0" via BLKMOV in DB schreiben?!

    Vergessen Noch was zum Anypointer: bevor du dir merkst welcher hex Wert fuer den Bereich im Pointer zustaendig ist oder du immer im Handbuch nachsiehst. Schreib nicht L #Ziel_Daten_Byte SLD 3 OD DW#16#84000000 T LD [Ar1,P#6.0] sondern lade einfach nen Nullpointer aus dem Bereich L...
  11. Stussi

    Nur "0" via BLKMOV in DB schreiben?!

    Geht auch einfach Wenn er den DB kennt, muß er ja nicht gleich den Zeiger selber bauen. nimm sfc20 oder 21 ***************************** Var_Temp Fill: INT RetValSfc: INT L 0 t Fill call sfc21/21 SRCBLK: Fill RET_VAL: RetValSfc DSTBLK: P#DBxy.DBXab byte 30 ***************************** so...
  12. Stussi

    Systemdiagnose Baugruppen

    Hallo Manic ! Auslesen geht vielleicht mit SFC 51 lesen einer Systemzustandsliste oder eine Teiles davon. Versuchen kann du auch den FB125 von Siemens zur Diagnose aller parametrierten Profibusslaves. Beim Einsatz aber unbedingt darauf achten das das richtige Subnetz gewaehlt wird. :rolleyes...
  13. Stussi

    S7-Graph Simultanverzweigungen

    S7 Graph als AWL danke Super, das war ein guter Tipp. Ich hatte den Graph Baustein immer direkt aus dem Simatic Manager aufgemacht. Da ich die Graph Software installiert habe, hat der Manager es immer direkt damit geöffnet. Wenn man es aus dem AWL Editor heraus öffnet, zeigt es einem den...
  14. Stussi

    S7-Graph Simultanverzweigungen

    Habe mal eine kleine Frage zu S7-Graph. Wenn ich eine Simultanverzweigung geoeffnet habe, dann muessen ja auch beide Zweige bis in den letzten Schritt gelaufen sein, damit ich die Verzweigung mit der gemeinsamen Transition wieder schließen kann. Nach Siemens Handbuch kann ich jetzt in einem...
  15. Stussi

    Relative Position einer Rundachse - ich bin zu doof!

    Kreis mit modulo Kannst es auch mit der modulo Funktion versuchen. Die rechnet dann praktisch den Wert 360+irgendwas wieder auf einen Kreisdurchgang zurueck. L Wert L Abweichung +D L L#360 MOD = Ergebniss zurueck auf einen Kreis gerechnet
Zurück