Aktueller Inhalt von sunny22

  1. S

    Suche CFG SUCONET-P für Profibus FMS Baugruppe

    Soweit ich das verstanden habe gab es zu der Baugruppe eine Diskette dazu wo das Tool drauf war. Der DP-Konfigurator wird, denke ich, nicht funktionieren. Aber danke für's nachschauen.
  2. S

    Suche CFG SUCONET-P für Profibus FMS Baugruppe

    Hallo Zusammen, hat noch jemand den Konfigurator für die Profibus Baugruppe PS-416-NET-230 irgendwo rumliegen? Grüße Oliver
  3. S

    Stromaufnahme und Abgabe FU

    Weil der Motor einen cos phi < 1 hat. Durch die induktive Komponente des Motors gibt es Blindströme die nur zwischen Motor und Zwischenkreis hin und her fließen.
  4. S

    Step 7 Problem mit WINAC RTX 2010 und CP5612

    Hier mal noch eine kurze Rückmeldung. Ich hab den CP noch in 2 anderen Rechnern getestet. Einmal mit XP SP2 und einmal mit Server 2008R2. Da funktioniert alles wie es soll. Es hat also tatsächlich mit dem vorhandenen Rechner zu tun der nicht mit dem CP will. 🤷‍♂️
  5. S

    Step 7 Problem mit WINAC RTX 2010 und CP5612

    Nein, der ist nicht neu. den gab es mal in einem Konvolut.
  6. S

    Step 7 Problem mit WINAC RTX 2010 und CP5612

    Ich denke mittlerweile es ist ein Hardware Problem. Entweder der CP hat eine Macke oder er harmoniert nicht mit dem vorhandenen PC. Ich habe heute mal testweise ein Win 7 und ein Simatic NET V13 SP1 auf diesem Rechner installiert. Versucht man über die Kommunikationseinstellungen die...
  7. S

    Step 7 Problem mit WINAC RTX 2010 und CP5612

    Aktuell ist da kein Simatic NET auf dem Rechner. Nur das WINAC. Das bringt ja den Konfigurator und auch die Treiber für den CP5612 mit. Im Step7 hab ich noch nichts angepasst. Soweit bin ich noch gar nicht gekommen. Die CPU ist auch noch nicht gestartet da ja schon die Konfiguration scheitert.
  8. S

    Step 7 Problem mit WINAC RTX 2010 und CP5612

    Hallo zusammen, ich hab hier einen älteren Rechner mit Win XP SP2. Darauf läuft ein WINAC RTX 2010 SP1. Es war ein CP5611A2 verbaut. Der Versuch diesen gegen einen CP5612 zu tauschen will irgendwie nicht funktionieren. Der CP5612 wird im Konfigurator angezeigt und lässt sich auch auf den...
  9. S

    Reparatur: Stöber Posidrive FAS 4000 Zwischenkreisspannung zu niedrig

    Ich denke hier gibt es ein Problem im AD-Wandler Teil. Das würde die Abweichungen bei der ZK-Messung erklären und würde sich auch auf die Strommessung auswirken. Unsere Danfoss FU's haben das von Zeit zu Zeit auch. Leider stirbt dort der AD-Wandler selbst und der ist leider nicht mehr...
  10. S

    LOGO Siemens Logo für elektrische Fussbodenheizung

    Hier mal das Excel Tool.
  11. S

    LOGO Siemens Logo für elektrische Fussbodenheizung

    Ich hab das vor einiger Zeit mal direkt mit dem 0-10V Eingang gemacht. Den NTC über einen Vorwiderstand an die 24V Versorgung und die Spannung über den NTC mit dem 0-10V Eingang messen. Das Ergebnis dann noch mit einem Polynom gerade ziehen. Das hat für den Raumtemperaturbereich recht gut...
  12. S

    TIA CFC für S7 1200?

    Ja, eben. Steht nirgens. Funktioniert aber. Pläne erstellen, übersetzen, in CPU laden und dort laufen lassen.
  13. S

    TIA CFC für S7 1200?

    Hallo Zusammen, mir ist gerade aufgefallen, dass es bei den 1200er Steuerungen im TIA 18 jetzt auch einen Planordner gibt. Seit wann ist das denn? ich dachte CFC gibt es nur für die 1500er. Im Netz habe ich nicht wirklich was dazu gefunden und im SiePortal steht auch nur was von diversen 1500er...
  14. S

    Suche Siemens Desigo Programmierer (BACnet) für kleinen Job

    Ach so, das klingt erstmal nicht problematisch. PXC-Controller wären vorhanden und das XWORKS auch. Müsste wenn dann aber remote laufen weil es von der Entfernung recht weit ist.
  15. S

    Suche Siemens Desigo Programmierer (BACnet) für kleinen Job

    Gib doch mal ein paar Details. BACnet Programmierer gibt es nicht. BACnet ist ein Kommunikationsstandard.Das ist wie wenn Du sagst ich brauche einen Profibus Programmierer. Soll was programmiert werden auf den PX-Controllern oder geht es um eine Visualisierung auf der Desigo?