Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo Martin,
Besten Dank für Deine Antwort. So funktioniert es ja auch. Manchmal ist die Lösung ja viel einfacher.
Ich hab mit dem Wechsel auf Java recht zu kämpfen.
Danke Manuel1 für Deine schnelle Antwort.
Dein Scriptvorschlag passt soweit, allerdings ist meine "var DeineVariable" eine SPS Variable und keine Interne Variable. Ich habe jetzt viele Möglichkeiten versucht, um dies auf die SPS Varable zu Schreiben. Leider war ich erfolgslos.
Vielleicht kannst...
Hallo zusammen
Habe etwas schwierigkeiten mit Java.
Ich möchte den Benutzername, welche ich auf dem Panel anzeige, bei einer Aktion in eine Variable kopieren.
Dazu sollte ein kleines Java Skript sorgen:
Userdata_name = @CurrentUser
Die Syntax ist aber falsch.
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank...
Hallo zusammen
In einem VBscript werden Druckaufträge für jeden Rezeptschritt gestartet. Nun wäre es schön, wenn das PDF den Namen des Rezepts und Schrittnummer erhalten könnte.
For i = 1 To SmartTags("RecipeControle_DB_RecipeLength")
SmartTags("RecipeControle_DB_Index") = i
'Hier...
Ja das stimmt, ich werde aber noch eine Rückmeldung programmieren und weiss ob es angekommen ist. Der Status gibt mir auch Bescheid ob die Kommunikation aktiv ist. Ich werde den Baustein im OB100 aufrufen, so wird eine Verbindung nach einem Stromunterbruch wieder aufgebaut und kann natürlich...
Das wars, es funktioniert! Stringlänge war mir nicht mehr bewusst zu dieser später Stunde. Es ist schön, wenn jemand einem Hilft!
Besten Dank Thomas für Deine Hilfe und Geduld!
Wenn jemand dies auch braucht, hier die letzte Konfiguration:
Also der sende Auftrag wird erfolgreich gesendet ohne Fehler, doch das Relais schaltet nicht: Bekomme schön Satus 7004 dann 7005
Keine Ahnung warum das Relais nun nicht schaltet.
Thomas Danke für Deine Info, mit dem Hercules schaltet das Relais perfekt:
Ich habe es mit TCP Client versucht.
Jetzt weiss ich nicht was wohl an der SPS falsch sein könnte
O.K. Dank für die Antwort. Was ich nicht ganz verstehe ist der Parameter ID. Bei anderen Kommunikationen habe ich am Server die ID eingestellt und in der SPS Software die gleiche ID verwendet. Bei diesem Relais Controller kann ich keine ID vergeben (Sehe nicht wo diese einzustellen wäre). Ich...
Ja habe eine kleine Beschreibung. Kann den Kontroller wie folgt konfigurieren:
Mode:Devices can work in TCP server, TCP client, UDP server, UDP client and DNS. In DNS mode, the device interprets the domain name in the "domain name" box and gets the IP address. After the device connects the...
o.k. Nun habe ich den Relaiscontroller als TCP Server konfiguriert:
Habe den Baustein MB_CLIENT verwendet:
Der DB wurde wie folgt konfiguriert:
Die IP Adresse: 192.168.0.215
ModbusMode = 2 (Schreiben)
modbusDataAddress = 1 (Dieser Parameter ist mir nicht ganz klar)
modbusDataLen = 48 (es...
Natürlich gibt mir der Relais Controller Feedbacks, doch diese habe ich noch nicht umgesetzt also noch kein Receive im Programm eingebunden. Möchte erst ein Relais ansteuern mit dem Befehl "on1". Das klappt aber nicht da der Relaiscontroller den Verbindungsaufbau verweigert und ich nicht...