Aktueller Inhalt von Sven Knoerzer

  1. S

    TIA Device Proxy 2D-Array of UDTxxx

    Laut Siemens wird dieses Problem mit dem Update 3 für WinCC V13 behoben.
  2. S

    TIA Device Proxy 2D-Array of UDTxxx

    Kleiner Zwischenstand zu diesem Thema: - Siemens kennt nun den Bug und wird ihn fixen - Siemens kann keine Angabe zu einem Release-Datum geben
  3. S

    TIA Device Proxy 2D-Array of UDTxxx

    Hallo zusammen, ich habe eine Proxy PLC in TIA V13 Advanced eingebunden und die Geräte-Proxy-Daten aktualisiert. In der Detailansicht der Bausteine (Proxy PLC) werden alle Variablen aus dem Simatic-Manager-Projekt inkl. der 2D-Arrays angezeigt. Unter den HMI-Variablen des HMI Devices werden...
  4. S

    Sew moviplc an S7 315 pn dp mit 120 PD -> Busfehler

    Stell bitte sicher, dass beim Feldbus-Controller der MOVI-PLC die aktuellste Firmware installiert ist. Bei früheren Versionen war die maximale Konfiguration auf 64 PD begrenzt. Die 120 PD in der Steuerungskonfiguration sind unabhängig davon einstellbar.