Aktueller Inhalt von Sven90

  1. S

    VPN-Router als Remote-Controle-Gateway nutzen

    Hallo, ja ich habe es gelöst. Die genaue Beschreibung kann ich dir zusammenfassen und hier hochladen. Dauert aber ein bis zwei Tage.
  2. S

    Beckhoff CX51x0 TwinCAT3 Einschaltroutine

    Ja das ist richtig. Ich habe die Konfiguration nach Beckhoff-Handbuch (https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tc3_plc_intro/136113291.html#1408952075&id=) geändert.
  3. S

    Beckhoff CX51x0 TwinCAT3 Einschaltroutine

    Hallo Oliver, das war auch eines der Probleme. Mein Vorgänger hat auf 4022 gearbeitet, den VISU-Start noch "per Hand" geschrieben, dann hat er auf 4024 geupdatet und die VISU im start-Ordner gestartet (wie es bei Beckhoff beschrieben ist). Aber natürlich das vorherige nicht gelöscht. Und den...
  4. S

    VPN-Router als Remote-Controle-Gateway nutzen

    Hallo, bis jetzt hatten ich immer meinen eigenen VPN-Router (Teltonica RUT240) direkt mit der SPS ect. verbunden, um auf diese via VPN zugreifen zu können d.h. EthernetPort-SPS 192.168.2.1 und VPNRouter 192.168.2.5. Ich nutzte OpenVPNCloud. Das hat auch bis jetzt immer geklappt. Nun soll der...
  5. S

    Beckhoff CX51x0 TwinCAT3 Einschaltroutine

    Hallo, danke für eure Hilfe. Nach mehrfachen Diskussionen mit Kunden ect. habe ich, wie @JSEngineering geschrieben, mich dafür entschieden, das Windows-Boot-Szenario so beizubehalten. Nach 1...2 Test haben wir festgestellt, der Bediener wird nach mehr als 10 s , nach Einschalten der Maschine...
  6. S

    Beckhoff CX51x0 TwinCAT3 Einschaltroutine

    Hallo, danke für die Antwort. Das mit der Abfolge, wie wann was gestartet wird, war mir bewusst. Spätentens nachdem ich die HMI so früh starten lassen hab, dass die Lizenz nicht gelesen werden konnte. Wäre es möglich den Touchscreen der über den DVI-Port angeschlossen ist, mit einer delaytime...
  7. S

    Beckhoff CX51x0 TwinCAT3 Einschaltroutine

    Hallo Trobo, auf dem CX läuft Windows Embedded Standard 7P. Den "Kiosk-Mode" kenne ich von anderen Visualisierungen jedoch nur wenn ich die Visu auf einem Internet Explorer laufen lasse. Aber diese Beckhoff Visualisierung läuft direkt das Twincat Runtime und wird nicht in einem zusätzlichen...
  8. S

    Beckhoff CX51x0 TwinCAT3 Einschaltroutine

    Hallo Zusammen, ich nutze eine Beckhoff CX51x0 mit TwinCAT3. Verwendete Lizenzen sind TC3 PLC und TC3 PLC-HMI Twincat3 Version: 4022.28 Die Visualisierung ist nicht als HMI-Projekt erstellt, sondern im SPS Projekt über den Visu-Manager. Jetzt habe ich das Problem, dass beim Einschalten der...
Zurück