Aktueller Inhalt von Svensson

  1. S

    TIA I-Device Safety

    Schaue mal hier im Kap 2.2 Dort ist das beschreiben was @hans otto richtig empfielt Viel Erfolg (y)
  2. S

    Profinet: Überwachung des Verbindungspartners

    Hallo zusammen. Ich habe die Überwachung des LifeBits zzgl. einiger anderer Signale programmiert und spiele sie die Woche auf den Wägen ein. Ich halte euch auf dem Laufenden. Grüße, Svensson
  3. S

    Profinet: Überwachung des Verbindungspartners

    Danke für den pragmatischen Ansatz 🙏
  4. S

    Profinet: Überwachung des Verbindungspartners

    Vilen Dank für deine Nachricht! Ich werde deinen Input prüfen und bald Rückmeldung geben. Da mein System auf 256ms läuft (hat man im Zuge der Fehleranalyse erhöht), sollte dann die Timeout-Safteyüberwachung auf 3072ms stehen, was es nicht tut. Mein AP steht sogar auf 512ms.. zu deinen Fragen...
  5. S

    Profinet: Überwachung des Verbindungspartners

    Da könntest du Recht haben. Deswegen will ich im ersten Schritt die Verbindung zur Hauptsteuerung überwachen..
  6. S

    Profinet: Überwachung des Verbindungspartners

    Habe es jetzt mal in der Simulation laufen lassen. Leider sieht es so aus als ob meine CPU die Funktionalität nicht unterstützt. Oder habe ich etwas grundlegendes falsch gemacht?
  7. S

    Profinet: Überwachung des Verbindungspartners

    Danke @TSM so einen Baustein suche ich, allerdings steht er bei meiner CPU (IM151-8 F-CPU) im TIA (V16 Upd6) nicht zur Verfügung..
  8. S

    Profinet: Überwachung des Verbindungspartners

    Hallo Hans-Ludwig, danke für deine Antwort! Es kommt nur während der Bewegung zu Ausfällen, zumindest fällt es dann am ehesten auf.
  9. S

    Profinet: Überwachung des Verbindungspartners

    Hallo Frank danke für dein Feedback! Zu deinen Fragen: Es gibt insgesamt 55 Montagewagen, alle sind mit einem AP verbunden. Es wird 5GHz auf einem einzigen Kanal genutzt. Dieser ist frei von anderen Clients (Beweis durch Spektralanalyse) -> Grundsätzlich kann man das aber nie 100% ausschließen...
  10. S

    Profinet: Überwachung des Verbindungspartners

    Gutes Neues zusammen! Sorry das solange Funkstille war - erst Krankheit, dann wohlverdienten Urlaub :cool: Ich werde Euch einzeln auf die Fragen Antworten. Viele Grüße Svensson
  11. S

    Profinet: Überwachung des Verbindungspartners

    Wo finde ich die Einstellung?
  12. S

    Profinet: Überwachung des Verbindungspartners

    Ich war beim Auslegen des Konzepts nicht dabei. Aber einige APs hatten zu viel "Overlaps" und Kollisionen im Log, deswegen. Das konnte mittlerweile aber behoben werden, sodass die APs keine dramatischen Fehler bringen. Leider gibt es die beschriebene Situation nach wie vor, zwar weniger aber...
  13. S

    Profinet: Überwachung des Verbindungspartners

    Hallo Mike, danke für den Input! Das ist interessant. Zu deiner Frage: Die Slaves laufen alle auf 256ms Aktualisierung. Mein Timeout für den SafetyFB läuft auf 1280ms. Ist das möglicherweise zu wenig und die Kommunikation bricht bei Kollision ab? Grüße, Sven
  14. S

    Profinet: Überwachung des Verbindungspartners

    Hallo zusammen. Da diese Slaves immer mal wieder offline gehen, wenn sie sich nicht im Band befinden (FTS), tritt dieser Fall oft ein und ist deswegen keine Option. Deswegen möchte ich den Logger auf der Slave-Steuerung haben, damit nur geprüft/geloggt wird, wenn der Wagen an ist. Updates an...
Zurück