  1. S

    Step 7 Probleme beim indirekten Auslesen eines Arrays

    Da habe ich mich wohl etwas doll falsch ausgedrückt.😅 Je nach Druck, den ich mir von einem Sensor hole, soll er den passenden Index wählen und dann die Berechnung ausführen. Du wirst lachen, der Code den ich hier am Anfang gepostet habe, ist von CHatGPT. Ich habe ihm auch mehrmals mit...
  2. S

    Step 7 Probleme beim indirekten Auslesen eines Arrays

    Super, vielen Dank. Jetzt klappt alles. Der Index beläuft sich auf 7 und hat konstante Werte. Ich will damit die Wärmeleistung berechnen, indem ich mir Rho und h aus einer Tabelle hole. SCL beherrsche ich leider "noch" nicht, deswegen konnte ich das nicht darüber machen.
  3. S

    Step 7 Probleme beim indirekten Auslesen eines Arrays

    Moin liebe Kollegen, ich will ein Array über indirekte Adressierung auslesen, finde jedoch nicht den Fehler, warum dieser mir nicht die Werte ausliest. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich will mir bei einen bestimmten Druck, die richtigen Werte aus dem Datenbaustein holen. Leider habe...