    Siemens Micromaster Vector - keine Parametereinstellung möglich

    Würd ich gerne, bin aber zu blöd...wo geht denn das:confused:
  2. T

    Siemens Micromaster Vector - keine Parametereinstellung möglich

    Ok hab jetzt nochmal gelesen...Der P927 war auf 1, was nur im Optionshandbuch für die Profibusschnittstelle beschrieben war...Der bewirkt, dass die Parameter nur vom Profibusmodul geändert werden können. Hab den jetzt auf 0 und siehe da - alles lässt sich wieder ändern! Vielen Dank für die Hilfe!:p
  3. T

    Siemens Micromaster Vector - keine Parametereinstellung möglich

    P099 ist auf 1...ich habe aber jetzt halt kein Profibus-Modul verbaut und ändern lässt sich der Parameter auch nicht. Aber sollte da nichts desto trotz wenigstens die Kiste auf Werkseinstellung zurück zu setzten gehen?! P910 bekomm ich gar nicht angezeigt!
  4. T

    Siemens Micromaster Vector - keine Parametereinstellung möglich

    Hmm nein leider auch nicht, lediglich die Werte "0", "1" und "6" sind verwendet...
  5. T

    Siemens Micromaster Vector - keine Parametereinstellung möglich

    P140 bis P143 ist alles auf 0000
  6. T

    Siemens Micromaster Vector - keine Parametereinstellung möglich

    Hallo, erstmal Danke für die Antwort. P971 ist auf 1 und lässt sich ebenfalls nicht ändern.
  7. T

    Siemens Micromaster Vector - keine Parametereinstellung möglich

    Hallo, ich habe einen MM Vector 6SE3221-3DC40 welcher defekt ist und möchte nun ein Ersatzgerät einbauen. Das Gerät ist, aufgrund der Tatsache, dass es ihn nicht mehr neu gibt, Gebraucht gekauft. Ich habe nun also alle Parameter aus dem defekten Gerät abgeschrieben und wollte es in das neue...
  8. T

    Step 7 Ablagestruktur der Projekte

    Ja wird mir nichts anderes übrig bleiben...Diese link Verknüpfung lässt sich nicht zufällig noch irgendwie dazugenerieren?
  9. T

    Step 7 Ablagestruktur der Projekte

    Der Laptop wird ausschließlich mit dem einem Account genutzt, von daher kann man das ausschließen. Jetzt ist das nächste Problem...Habe jetzt Projekt öffnen gedrückt, dann auf Durchsuchen, dann den S7Proj-Ordner gewählt und die Suche gestartet. Gefunden hat er alle Projekte wieder und siehe...
  10. T

    Step 7 Ablagestruktur der Projekte

    Das war leider ein Kollege, wir bekommen die Projekte aber immer als Archivierte *.zip datei und dearchivieren es immer mit dem Simatic Manager.
  11. T

    Step 7 Ablagestruktur der Projekte

    Ja genau sorry...es war natürlich PROJECT_2 bzw. 3. Die HMI Projektierung liegt doch in dem HmiEs Ordner direkt, ein zweites/drittes gibt es bei dem Projekt nicht. Und komisch ist halt auch, dass da jetzt ein Ordner drinne ist mit namen PROJECT_3, in dem Ordner ist aber keine HMI projektierung...
  12. T

    Step 7 Ablagestruktur der Projekte

    Hallo! Ich habe da eine Abart festgestellt mit der ihr mir bestimmt weiter helfen könnt. Und zwar geht es um den Ablagepfad für die Projekte. Gespeichert werden die Projekte ja standardmäßig im Ordner ..\Siemens\Step7\S7Proj ,daran wurde nichts verändert und da lagen auch alle meine Projekte...