Aktueller Inhalt von TECO

  1. T

    TIA Rezeptdaten / -inhalt mit SPS ändern

    es funktioniert. Danke für die Tipps und die Hilfe Gruß Teco
  2. T

    TIA Rezeptdaten / -inhalt mit SPS ändern

    Damit sollte s Funktionieren. Ich werde es Testen
  3. T

    TIA Rezeptdaten / -inhalt mit SPS ändern

    Morgen, @schwimmer Das Rezept Wechsel ich über eine SteuerungsAuftrag wie lautet der SteuerungsAuftrag für Speichern des Rezeptes? Weg 2 verstehe ich nicht ganz @MFreiberger ich mache die Verwaltung im HMI Danke schon mal
  4. T

    TIA Rezeptdaten / -inhalt mit SPS ändern

    Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem Ich verwende eine S7 1515-2PN und ein TP700 Comfort. Ich habe eine Rezeptverwaltung aufgebaut und diese Funktioniert auch. Die Rezepte kann man vom Panal oder von der SPS laden. Die Rezeptdaten /-inhalt kann ich aktuell nur am Panel ändern. Ich möchte...
  5. T

    TIA Graph7 Supervision T_Max

    so hab mein TIA Programm nochmal neu gestartet und jetzt geht alles. Danke für die Hilfe
  6. T

    TIA Graph7 Supervision T_Max

    Ich habe es gefunden
  7. T

    TIA Graph7 Supervision T_Max

    Ok. Wo im Instanzbaustein?
  8. T

    TIA Graph7 Supervision T_Max

    Übersetzt und übertragen
  9. T

    TIA Graph7 Supervision T_Max

    Ja das kann man in jedem Schritt selber machen, aber ich habe sie hier global eingestellt. wenn ich die Funktion > Time aufrufe erscheint mir immer wieder der alte Wert in T_Max
  10. T

    TIA Graph7 Supervision T_Max

  11. T

    TIA Graph7 Supervision T_Max

    Hallo Zusammen, ich habe eine 1515-2 PN mit TIA V19 programmiert. Ich bin gerade dabei mir die Programmiersprache Graph 7 anzueignen. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen: Ich habe mehrere Schittketten programmiert und im Nachgang den Supervision entdeckt. Diesen will ich für die...
  12. T

    TIA FB Array überwachen

    ich habe die Variante von Florian genommen
  13. T

    TIA FB Array überwachen

    Morgen, danke für die ganzen Tipps. Ich habe mich für die einfache Variante entschieden. Ich kann mich nur nochmals bedanken Gruß Teco
  14. T

    TIA FB Array überwachen

    Bin jetzt nicht ganz so der SCL Mensch, aber gibt es nicht die Möglichkeit das ganze so irgendwie zu machen? //Auftrag Array[0..20] of Bool IF #Auftrag > 1 THEN #Auftag_aktive := TRUE; Else #Auftrag := false; END_IF;
  15. T

    TIA FB Array überwachen

    Hallo Zusammen, ich habe mir einen FB geschrieben in dem ich eine Auftragsverwaltung stattfindet. Die Aufträge werden mit nummern Gesetzt und von einer andern Stelle zurückgesetzt. Das ganze soll in einer CPU 1500 statt finden mit dem TIA Portal. Jetzt zu meinem Problem: im FB habe ich einen...
Zurück