Aktueller Inhalt von TexasSee

  1. T

    Tia Portal V18 Lauflicht mit 300Sps

    Moin Ronny; Ich bin da beim Larry und den anderen. Hausaufgaben machen musst Du schon selbst, sonst lernst Du ja nix. Ich nutze bei Lauflichtern gern ein Schieberegister mit entsprechender Vorbelegung. Auf Tastendruck schiebe ich eine Position weiter. Die Vorbelegung mache ich beim Einschalten...
  2. T

    Lauflicht programmieren

    Hallo Larry, mir ist auch aufgefallen, dass der Fragende ein fertige Lösung haben wollte. Dass diese in diesem Forum nicht zu erhalten ist, unterstütze ich. Eine klare Ansage wäre deutlich und ausreichend. Hinweise zur eignen Lösungsfindung sind, so glaube ich, besser als Häme und Schelte.
  3. T

    Lauflicht programmieren

    Hi zusammen, ich kann verstehen warum der junge Forumsschreiber nicht mehr folgen kann oder will. Die Diskussion ist nicht hilfreich und auch nicht zielführend. Lauflicht ist immer wieder gern genommen, weil es gleich mehrere Aspekte der Programmierung beleuchtet. Es fördert das Verständnis für...
  4. T

    TIA C_TRCV: Für UDP Datenempfang an SPS

    Moin R_Trig, bei einer UDP Verbindung kannst Du im allg. die IP Adresse des remoten Partners auf ANY_IP (0) lassen, Dann nimmt der UDP Stack alles an, was an ihn gesendet wird. Setzt Du die remote Adresse auf deine eigene, dann knallt es. UDP ist ein verbindungsloses Protokoll, weshalb Du den...
  5. T

    TCP Verbindung Rockwell <-> Siemens

    Hallo Sancho, TCP native funktioniert bei uns super mit einer 1756-EN2T. Direkt zu einer L8xE haben wir noch nicht mit TCP gekoppelt. Was wir aber von Siemens bekommen haben ist eine Bibliothek, die mit den EtherNet/IP Funktionen direkt auf die Tags zugreifen kann. Ich muss nur den Namen der...
  6. T

    Allen Bradley: TCP-Kommunikation mit 1756-ENET/ENBT

    Es gibt auf den Webseiten von Rockwell ein Dokument ENET-RM002C-EN-P vom Mai 2013. Das beinhaltet auf Seite 67 eine Übersicht über alle Netzwerkkarten für die ControlLogix und auch die CompactLogix. Der 1756-ENBT kann kein TCP/IP. Die 1756-EWEB kann schon TCP/IP. Darin gibt es eine Spalte...
  7. T

    TIA TCON bei S7-1500 als Server

    Hallo Mephisto, Das Beispiel verwendet ja intern auf der S7 die genannten Bausteine. Der T_CON benoetigt ja eine Projektierung ueber so eine Variable TCON_Param oder so. Welche Parameter hast Du da wie gesetzt, damit die S7 als Server agiert? Das Thema Verbindungsueberwachung ist, wie durch...
Zurück
Oben