Aktueller Inhalt von TH700

  1. T

    WinCC Flex WinCC SP3 auf SP5 -> Problem

    Die aktuelle WinCCflexible bietet scheinbar leider nicht die Funktion "Speichern als Version"
  2. T

    WinCC Flex WinCC SP3 auf SP5 -> Problem

    Hallo, wir haben bei einem Kunden eine bestehende Anlage erweitert. Das verwendete Panel, wurde mit WinCC flexible 2008 SP3 erstellt, auf unseren Systemen läuft aktuell WinCC flexible 2008 SP5. Da keine Softwareversion vorgegeben wurde, wurde das Panel unsere Version konvertiert und einige...
  3. T

    Restwegpositionierung - Position überdreht

    Ich gehe mal davon aus das die Achse richtig in Betrieb genommen wurde, da es sich um eine bestehende Anlage handelt. Sie läuft ja auch mehrere Stunden Problemlos und dann taucht irgendwann der Fehler auf. Ich habe nun mal einen Mitschnitt auf das Diagnosefenster des SEW gemacht. Hierbei ist...
  4. T

    Restwegpositionierung - Position überdreht

    Ja der Motor dreht nur in eine Richtung. Und ist als Drehachse eingestellt. Kann es hier zu einem Überlauf kommen? Verwundern würde mich nur das unregelmäßige auftreten des Fehlers, und der Geber wird ja intern immer wieder auf 0 gesetzt? Öffnet man MOVITOOLS MotionStudio SEW kann man sich den...
  5. T

    Restwegpositionierung - Position überdreht

    Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei einer Anlage mit einem Drehteller zum Trocknen von Bauteilen. Funktion: - Ein Handling A setzt Teile auf den Teller. - Der Teller besitzt 2 Ablageplätze. - Nachdem Befüllen vom Ablageplatz 1 dreht der Teller um 180°. -...