Aktueller Inhalt von thalerm

  1. thalerm

    Zuweisung

    Sorry, hab ich leider falsch verstanden! Natürlich geht das dann nicht! Hast recht, indirekte Adressierung wär eh ziemlich die vernünftigste Lösung! MFG Markus
  2. thalerm

    Zuweisung

    Du brauchst einfach nur das Eingansbyte auf ein Merkerbyte umkopieren: Beispiel: L EB0 T MB0 MFG Markus
  3. thalerm

    Stoppuhr über SPS ansteuern ?!?!

    Natürlich wäre es möglich. Im Programm sind jedoch einige Änderungen vorzunehmen. So genaue Werte können aber nur aus der Systemzeit ausgelesen werden zum Beispiel: - Mit dem SFC64 die Systemzeit auslesen (aktuelle Systemzeit) - Startzeitpunkt merken (Startzeit) - aktuelle Systemzeit mit...
  4. thalerm

    Stoppuhr über SPS ansteuern ?!?!

    Meinst Du Hundertstel? zum Beispiel "09.99" statta "09.9"
  5. thalerm

    Stoppuhr über SPS ansteuern ?!?!

    Guten Abend! Ja, richtig, im FC11 werden pro Zahl vier Ausgänge binärcodiert ausgegeben. Die maximale Auflösung beträgt jedoch nur ein Zehntel einer Sekunde. Wenn diese Auflösung zu klein ist, müsste man halt die Systemzeit der CPU auslesen, was aber auch kein Problem ist! Im Anhang noch ein...
  6. thalerm

    Stoppuhr über SPS ansteuern ?!?!

    Stopuhr Grüß Euch! Hier ein Stopuhr Projekt, das ich einmal geschrieben habe. Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung! MFG Markus
Zurück
Oben