Hallo liebe Foren-Gemeinde,
ich habe hier mal wieder ein kleines Problemchen. Bzw. komme ich mit dem Siwarex WP321 und einer Wägezelle von Soemer nicht wirklich weiter.
Aktueller Stand des Ganzen. Als Projekt habe ich das Beispielprojekt von Siemens mit dem Siwarex WP321 genommen, sodass ich...
Ja damit scheint es aber leider nicht zu funktionieren. Welche Adresse würde er den grundsätzlich abfragen müssen, wenn ich den DB1 ab Wort 1 als Modbus Adresse nehme? Oder in welchen Merkerbereich sollte ich die Werte legen, damit es mit den grundsätzlichen Adressen funktioniert und welche...
Hallo,
nein meine Steuerung bildet sozusagen ein Messgerät nach. Eingestellt ist auf der Gegenseite (Master) dass er auf einem Janiza UMG96 die Daten abholt, daher kommen auch die Modbus-Adressen von 19006 usw.
Was ich noch sagen wollte. Der Fehler 8383 steht nicht dauerhaft an. Jedoch kommt...
also hab meinen DB folgendermaßen gemacht:
von 19006
bis 19045
ergibt bei mir 38 Worte
also folgendes eingestellt:
data_type: 3
db: 1
start: 19006
length: 38
ergibt für mich Sinn und müsste richtig sein.
Leider wieder Fehler 8383.
hab ich ausprobiert, leider kein Erfolg immer noch Fehler 8383. Bin langsam nicht nur ein bisschen ratlos sondern komplett. Keine Ahnung was ich noch machen soll.
Also genau so hab ich es probiert. Sprich HR_Start_Offset ist bei 19006 und der oben gezeigte DB ist auf nicht optimiert gestellt und wird als Struktur an den Modbus_Slave übergeben. Dann kommt leider der Fehler 8383
ja da liegt ja mein nächstes Problem. ich versteh das ganze Modbus-Zeug eh nicht so ganz. Also laut Aussage des Gegenüber möchte er die Daten nun folgendermaßen abholen:
L1-L2 -> 19006
L2-L3 -> 19008
L3-L1 -> 19010
P Gesamt -> 19026
Q Gesamt: -> 19042
Aber was muss ich da jetzt im...
Also ich glaub ich bin wieder einen Schritt weiter. Hab jetzt den Fehler 8383. Bedeutet ja eigentlich das eine Kommunikation stattfindet richtig? Nur halt aufs falsche Datenregister oder sehe ich das falsch?
Halbduplex kann man aber einstellen und zwar im Mode. Hier muss man Mode 4 angeben, dann sollte das passen mit 2-Drähten.
Siehe auch hier die Beschreibung im Baustein: