Aktueller Inhalt von Thermo

  1. T

    WinCC Flex Werte in ein Array schreiben

    habe die bzw. eine Lösung gefunden: wert=CStr(SmartTags("Messwert")(0)) For i=0 To 244 wert=wert & ";" & CStr(SmartTags("Messwert")(i)) Next f.LinePrint jetzt & ";"& wert
  2. T

    WinCC Flex Werte in ein Array schreiben

    Hallo Larry, sobald ich "Write" ins Skript einfüge, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass "Write" nicht unterstützt wird (Object doesn't support this property or method: fo.write..). hast du evtl noch eine andere Möglichkeit im Ärmel? Habe alle mir erdenklichen Schreibweisen oder das was ich in...
  3. T

    WinCC Flex Werte in ein Array schreiben

    Hey Larry, danke für den Hinweis, hat aber leider keine Besserung gebracht. Mit dem Befehl "Print" wird leider gar nichts geschrieben. wenn ich LinePrint verwende, habe ich das gleiche Ergebnis wie vorher: 14.02.2009;09:58:56; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; ..usw. und so soll es aussehen...
  4. T

    WinCC Flex Werte in ein Array schreiben

    Hallo und guten Tag! versuche gerade ein Skript, das auf einem PC mit Runtime schon funktioniert hat auf ein Comfort Panel zu übertragen. Über das Skript sollen 245 Messwerte (real) in eine Text oder CSV Datei geschrieben werden. Funktioniert auch soweit alles, nur werden die Werte alle...
  5. T

    WinCC Flex Werte in ein Array schreiben

    Vielen Dank für die Hilfe.. Bin endlich dazu gekommen, es zu testen...funktioniert (zur zeit zwar noch ohne Vorrichtung)..
  6. T

    WinCC Flex Werte in ein Array schreiben

    Schonmal vielen Dank für die schnelle Hilfe. Volker's FAQ hab ich schon mehrere Stunden von oben bis unten durchsucht..aber verstehen tu ich da nich wirklich was..und wo ich die deine Syntax mit einpflegen soll raff ich schonmal gar net.. Zumindest hab ich jetzt das Script soweit, dass ich in...
  7. T

    WinCC Flex Werte in ein Array schreiben

    Hallo Volker! Gibt es diese Funktion auch umgekehrt? Versuche gerade ein Script zu basteln, mit dem ich 245 Messwerte (Real) aus einer Variablen (mit 245 Array-Elementen) in eine Textdatei schreiben kann. Jede Wert sollte in eine neue Zeile geschrieben werden. Den Dateinnamen möchte ich aus...
  8. T

    S7-1200 Studienarbeit

    Vielen Dank für den Tipp.. SP 2 ist gerade am downloaden. werd dann mal mein Glück versuchen..
  9. T

    S7-1200 Studienarbeit

    genau diesen beitrag hab ich gefunden und kann nich wirklich was damit anfangen..ich versuch das einfach nochmal irgendwie hinzubekommen.. nochmals danke für deine hilfe
  10. T

    S7-1200 Studienarbeit

    Hallo! Hab da ein ähnliches Problem: möchte Messdaten in einer S7-1200 über einen betimmten Messzyklus in einem takt von 1 sekunde in einen DB schreiben. Ein Array hab ich in einem DB angelegt. Hab das mit den unterschiedlichsten Schiebe-Befehlen versucht. entweder bekomme ich nur einen Wert in...
  11. T

    Min/Max Wert Analoger Sensor S7-1200

    @M4RKU5 & Verpolt: Nach einmal drüber schlafen hab ich auch mal gerafft, was ihr meint..=) Funktioniert! Bin davon ausgegangen das die fertigen Bausteine Min/Max genau diese Funktion haben..nuja, jetzt weiß ich's besser.. Vielen Dank für eure Hilfe
  12. T

    Min/Max Wert Analoger Sensor S7-1200

    Das Problem liegt darin, dass ich keinen Höchst und Mindestwert bekomme.. Beispiel: Messwert liegt zwischen 2500 und 3000, bei meinem Min und Max Wert bekomme ich aber nur die goldene Mitte 2750 angezeigt.. Ich sehe am Baustein wie die Werte hoch und runter gehen, aber als ergebnis bekomme ich...
  13. T

    Min/Max Wert Analoger Sensor S7-1200

    Hallo! Versuche seit Stunden von einem analogen Sensor einen Maximalwert und einen Minimalwert auszuwerten, um von beiden Werten die Differenz zueinander zu bekommen. Die Messung läuft etwa 5 sec und während dieser Zeit soll der höchste und der niedrigste Messwert gespeichert werden. Mit den...
Zurück