Aktueller Inhalt von ThoFas

  1. ThoFas

    Schüttgut-Durchsatzerfassung - Istwert-Verzögerung - Ersatzwertaufschaltung

    ja okay. Kann dir folgen. Bin sehr gespannt wie sich das ganze unter realen Bedingungen anwenden lässt :)
  2. ThoFas

    Schüttgut-Durchsatzerfassung - Istwert-Verzögerung - Ersatzwertaufschaltung

    du meinst eine Tabelle im Hintergrund aufbauen lassen wie: Durchsatz sicher erfasst [kg/h] Sollwertvorgabe [%] 120 100 60 50 90 75 ... ...
  3. ThoFas

    Schüttgut-Durchsatzerfassung - Istwert-Verzögerung - Ersatzwertaufschaltung

    über den Stellwert gehen. Auch eine nette Idee. Ein Versuch ist es wert.
  4. ThoFas

    Schüttgut-Durchsatzerfassung - Istwert-Verzögerung - Ersatzwertaufschaltung

    gravimetrisches dosieren ist ein sehr gutes Stichwort. Danke für den Begriff und somit der Möglichkeit weitere Recherchen anzustellen. eine Förderschnecke ist im Spiel, genau. das Wägesystem gibt nur das Gewicht zurück. Die Auswertung über meine eigene Steuerung funktioniert ganz gut, nur wenn...
  5. ThoFas

    Schüttgut-Durchsatzerfassung - Istwert-Verzögerung - Ersatzwertaufschaltung

    Guten Morgen geehrte Mitforende, ich würde gerne hier meine Gedankengänge schildern mit mehreren Optionen um zu erfahren ob ihr das auch so machen würdet. Ich habe hier ein System das Granulat kontinuierlich über ein Wägezellensystem, das Gewicht misst um daraus den Durchsatz abzuleiten. Mal...
  6. ThoFas

    Step 7 Symboltabelle nachträglich hinzufügen ohne Programm

    Vielen Dank für die Hilfe, mir reichen die Antworten soweit. Ich werde die Ratschläge nach den Festtagen ausprobieren. LG Thomas Fassbender
  7. ThoFas

    Step 7 Symboltabelle nachträglich hinzufügen ohne Programm

    Ja, da hast du wohl recht. Ist schon etwas her wo ich mit SIMATIC STEP-7 mich befasst hatte. Die Kommunikation bezüglich mit dem Hersteller empfand ich bis jetzt etwas schwierig. Deshalb der umständliche Weg.
  8. ThoFas

    Step 7 Symboltabelle nachträglich hinzufügen ohne Programm

    Das ist ja super. Danke für die schnelle Antwort trotz Feiertag. Das heißt, die Ex.x und Ax.x der CPU werden einfach nur mit den Ex.x und Ax.x des Programmes verknüpft. Egal ob das Programm für die CPU Sinn macht oder nicht. zum Beispiel: CPU: E1.0 und E1.1 UND-Verknüpft miteinander geht auf...
  9. ThoFas

    Step 7 Symboltabelle nachträglich hinzufügen ohne Programm

    Guten Abend und frohe Weihnachten, ich habe eine S7 CPU314 vorliegen. Auf dieser befindet sich bereits das Programm vom Hersteller. Allerdings existiert das Programm nur auf der SPS. Vom Hersteller gibt es nichts weiteres was wir bekommen hätten. Leider existiert auch keine Symboltabelle. Diese...
  10. ThoFas

    Step 7 PC<-->MPI PC-Adapter nachbilden über RS485

    An die Existenz eines Protokolles habe ich nicht gedacht. Ich habe angenommen das die Einsen und Nullen direkt über die Software verarbeitet werden. Danke sehr für die sehr nützliche Antwort.
  11. ThoFas

    Step 7 PC<-->MPI PC-Adapter nachbilden über RS485

    Guten Abend meine Mitmenschen, wenn gestattet stelle ich mich kurz vor. Ich bin der Thomas aus Köln und bin 28 Jahre alt. Ich bin Betriebselektroniker in einem Unternehmen wo Kunststofffolie hergestellt wird. Ich bin in diesem Unternehmen die einzigste Elektrofachkraft. Die Vielzahl der Anlagen...
Zurück
Oben