Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Prinzipiell soll folgendes passieren:
- jede Minute gibt es für eine Sekunde einen Wechsel von "0" auf "1" (OPC-Server Variable "nextMinute")
- Diese Wertänderung führt ein Skript aus (Skript_1)
In diesem Skript steht:
If SmartTags("nextMinute") > 0 Then
[...]
End If
Ich weiß nicht ob...
Hmm...
Ich habe es jetzt nochmal auf SmartTags umgestellt - leider geht es trotz allem nicht :(
1. Ich ändere den Counter-Wert per Hand
2. Ich ändere "nextMinute" auf 1
eigentlich sollte nun das Skript laufen - es passiert aber scheinbar nichts.
Danke RONIN für deine Antwort.
Ich habe das ganze jetzt umgebaut dass bei Wertänderung von "nextMinute" das Skript ausgeführt wird.
Leider funktioniert das immer noch nicht...
Ich bin nun gestolpert über folgendes:
Variablen-Deklaration
Gültigkeit
Skript
WinCC Flex Proj.
Steuerung...
Hallo an alle,
Ich habe ein Projekt erstellt mit welchem ich Digitale IOs von W&T-Modulen "überwache".
Von W&T gibt es einen eigenen OPC-Server, der auch TOP funktioniert und auch WinCC kommt super damit klar.
Mein Projekt arbeitet wie folgt:
Variablen:
1. Input aktiv - OPC (bool)
- Variable...
Das Problem ist, dass ich nicht direkt in der S7 arbeiten kann. Ich soll nur darstellen was ein anderer Programmiert hat.
ein fiktives Beispiel für ein DB:
DB100.DBX512.0 - Küche Rauchmelder Warnung
DB100.DBX512.1 - Küche Rauchmelder Alarm
DB100.DBX512.2 - Wohnzimmer Rauchmelder Warnung...
Entweder liegt es am Montag, oder an fehlendem Wissen :(
Wo muss diese 'Abfrage' realisiert werden? Muss ich heirfür ein Skript anlegen, oder kann ich das direkt in WinCC Flex lösen?
Vielen Dank für die Geduld :roll:
Das mit der angabe 1-255 funktioniert prima, danke!
Wenn ich mir jetzt noch eine weitere Frage erlauben darf:
Nun habe ich noch den Fall das ich einen Block von 8 Bit für 4 unterschiedliche Räume nutzen möchte. Jeweils 2 Bit pro Raum.
Hier kann ich ja nich einfach sagen 'X bis Y = Blinken'...
Hallo Verpolt,
Ich verstehe nicht ganz was du mir damit sagen willst :oops:
Ich habe alle Bits, welche den Raum betreffen, in der Liste eingetragen.
Sobald jedoch mehr als ein Bit gesetzt ist, blinkt es nicht mehr.
Hallo,
Ich verzweifel grad ein wenig an meinem Verstand, weshalb ich mich an euch wende.
Ich arbeite mit der 'WinCC Runtime' und 'WinCC flexible Advanced 2008 SP3'
Ich habe folgende Situation:
Ich habe einen Grundriss mit mehreren Räumen.
Jeder Raum hat ein WORD mit je 8 Bit zur...
Ich kann es sowieso nicht ändern, da ich nur 'User' auf der CPU bin. Die Anlage selbst ist nicht von mir.
Werde es auf jeden Fall sobald möglich testen. Das ganze würde mir viel Arbeit ersparen!
Mein Dank ist dir auf jeden Fall sicher! :p
Gruß,
Thomas
Hallo bastimeister,
Danke schonmal für deine Antwort.
Du schreibst dass mein Wort: DB10.DBW12 sein müsste - ist die 12 korrekt? Weil mein DBX im Beispiel 512 ist?
Gruß,
Thomas
Hallo Leute,
entschuldigt dass ich mein Dasein mit so einem alten Thread beginne, aber dieser hat dafür gesorgt mich hier anzumelden :)
Mein Anliegen an euch ist im Prinzip mit dem Thread-Titel übereinstimmend - Folgender Satz hat mich zur Anmeldung gebracht weil dies eine Aussage ist, die ich...