Aktueller Inhalt von ThomaZ

  1. T

    WinCC Flex 2008 - Simples Projekt funktioniert nicht ohne Simulator

    Hmm... Wo du es so sagst... In dem Fall trifft wohl der Spruch in deiner Signatur voll ins Schwarze ;) Vielen Dank für die Aufklärung.
  2. T

    WinCC Flex 2008 - Simples Projekt funktioniert nicht ohne Simulator

    Oh man... Alle Antworten habe ein Stück mehr die Augen geöffnet... :grin: If SmartTags("nextMinute")=True Then SmartTags("Input 0 Delta") = SmartTags("Input 0 Counter")-SmartTags("Input 0 Counter start"): SmartTags("Input 0 Takt SAVE") = SmartTags("Input 0 Delta"): SmartTags("Input 0...
  3. T

    WinCC Flex 2008 - Simples Projekt funktioniert nicht ohne Simulator

    Prinzipiell soll folgendes passieren: - jede Minute gibt es für eine Sekunde einen Wechsel von "0" auf "1" (OPC-Server Variable "nextMinute") - Diese Wertänderung führt ein Skript aus (Skript_1) In diesem Skript steht: If SmartTags("nextMinute") > 0 Then [...] End If Ich weiß nicht ob...
  4. T

    WinCC Flex 2008 - Simples Projekt funktioniert nicht ohne Simulator

    Hmm... Ich habe es jetzt nochmal auf SmartTags umgestellt - leider geht es trotz allem nicht :( 1. Ich ändere den Counter-Wert per Hand 2. Ich ändere "nextMinute" auf 1 eigentlich sollte nun das Skript laufen - es passiert aber scheinbar nichts.
  5. T

    WinCC Flex 2008 - Simples Projekt funktioniert nicht ohne Simulator

    Danke RONIN für deine Antwort. Ich habe das ganze jetzt umgebaut dass bei Wertänderung von "nextMinute" das Skript ausgeführt wird. Leider funktioniert das immer noch nicht... Ich bin nun gestolpert über folgendes: Variablen-Deklaration Gültigkeit Skript WinCC Flex Proj. Steuerung...
  6. T

    WinCC Flex 2008 - Simples Projekt funktioniert nicht ohne Simulator

    Hallo an alle, Ich habe ein Projekt erstellt mit welchem ich Digitale IOs von W&T-Modulen "überwache". Von W&T gibt es einen eigenen OPC-Server, der auch TOP funktioniert und auch WinCC kommt super damit klar. Mein Projekt arbeitet wie folgt: Variablen: 1. Input aktiv - OPC (bool) - Variable...
  7. T

    WinCC Flexible 2008+Runtime - Blinken bei mehreren aktiven Bits

    Das Problem ist, dass ich nicht direkt in der S7 arbeiten kann. Ich soll nur darstellen was ein anderer Programmiert hat. ein fiktives Beispiel für ein DB: DB100.DBX512.0 - Küche Rauchmelder Warnung DB100.DBX512.1 - Küche Rauchmelder Alarm DB100.DBX512.2 - Wohnzimmer Rauchmelder Warnung...
  8. T

    WinCC Flexible 2008+Runtime - Blinken bei mehreren aktiven Bits

    Entweder liegt es am Montag, oder an fehlendem Wissen :( Wo muss diese 'Abfrage' realisiert werden? Muss ich heirfür ein Skript anlegen, oder kann ich das direkt in WinCC Flex lösen? Vielen Dank für die Geduld :roll:
  9. T

    WinCC Flexible 2008+Runtime - Blinken bei mehreren aktiven Bits

    Das mit der angabe 1-255 funktioniert prima, danke! Wenn ich mir jetzt noch eine weitere Frage erlauben darf: Nun habe ich noch den Fall das ich einen Block von 8 Bit für 4 unterschiedliche Räume nutzen möchte. Jeweils 2 Bit pro Raum. Hier kann ich ja nich einfach sagen 'X bis Y = Blinken'...
  10. T

    WinCC Flexible 2008+Runtime - Blinken bei mehreren aktiven Bits

    Hallo Verpolt, Ich verstehe nicht ganz was du mir damit sagen willst :oops: Ich habe alle Bits, welche den Raum betreffen, in der Liste eingetragen. Sobald jedoch mehr als ein Bit gesetzt ist, blinkt es nicht mehr.
  11. T

    WinCC Flexible 2008+Runtime - Blinken bei mehreren aktiven Bits

    Hallo, Ich verzweifel grad ein wenig an meinem Verstand, weshalb ich mich an euch wende. Ich arbeite mit der 'WinCC Runtime' und 'WinCC flexible Advanced 2008 SP3' Ich habe folgende Situation: Ich habe einen Grundriss mit mehreren Räumen. Jeder Raum hat ein WORD mit je 8 Bit zur...
  12. T

    Wie kann man Meldungen in WinCC Flex mit Bool-Variablen erstellen?

    Ich kann es sowieso nicht ändern, da ich nur 'User' auf der CPU bin. Die Anlage selbst ist nicht von mir. Werde es auf jeden Fall sobald möglich testen. Das ganze würde mir viel Arbeit ersparen! Mein Dank ist dir auf jeden Fall sicher! :p Gruß, Thomas
  13. T

    Wie kann man Meldungen in WinCC Flex mit Bool-Variablen erstellen?

    Hallo bastimeister, Danke schonmal für deine Antwort. Du schreibst dass mein Wort: DB10.DBW12 sein müsste - ist die 12 korrekt? Weil mein DBX im Beispiel 512 ist? Gruß, Thomas
  14. T

    Wie kann man Meldungen in WinCC Flex mit Bool-Variablen erstellen?

    Hallo Leute, entschuldigt dass ich mein Dasein mit so einem alten Thread beginne, aber dieser hat dafür gesorgt mich hier anzumelden :) Mein Anliegen an euch ist im Prinzip mit dem Thread-Titel übereinstimmend - Folgender Satz hat mich zur Anmeldung gebracht weil dies eine Aussage ist, die ich...
Zurück