Aktueller Inhalt von thommy11780

  1. T

    Hydraulik Abschaltung 2-Kanlig durch Ausschalten der Pumpen?

    Hallo. Danke für die ganzen Hinweise. Leider ist die Hydraulik auch nicht so ganz mein Gebiet, jedoch möchte Ich sicherstellen, das dort alles korrekt und Sicherheitsmäßig abgeschaltet wird. Zu 1. Also der Zylinder fährt von oben nach unten. Hier wäre die Gefährdung das absenken. Zu 2. Es gibt...
  2. T

    Hydraulik Abschaltung 2-Kanlig durch Ausschalten der Pumpen?

    Hallo, Es gibt folgende Konstellation bisher: Die Hydraulik Anlage steht innerhalb einer Schutzeinrichtung. Die Hydraulik-Pumpe wird per Stern-Dreieckschaltung eingeschaltet. Am Hydraulik Aggregat gibt es div. Überwachungen wie: Filter Überwachung, Drucküberwachung, Niveau und Temperatur...
  3. T

    Wende Schützschaltung in Sistema erstellen

    Danke für deine Antwort. Mit meinem Beispiel und mehreren Wendeschaltungen bekomme ich als Ergebnis nur PL b? Warum? Oder Wenn ich mehrere Direkt Antriebe jeweils mit einem Schütz hätte würde PL b rauskommen ? Liegt das an dem PLH Wert (durchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen...
  4. T

    Wende Schützschaltung in Sistema erstellen

    Tut mir leid wegen dem Missverständnis. Aber du hast recht. Die richtigen Infos sind schon sehr wichtig. Sorry. Ich habe kein Hauptschütz. Es gibt nur ein Schütz für Linkslauf und eins für Rechtslauf. Was für ein PL wäre denn mit einem Hauptschütz möglich ? und wie stellt man es in Sistema...
  5. T

    Wende Schützschaltung in Sistema erstellen

    Hallo . Sorry Ich hatte kein Bild von 10K1A und 10K1B gemacht. Diese Bilden das Sicherheitspotenzial 2 Kanalig.Hab nochmal ein besseres Bild vom gewünschten Screenshot gemacht. Die schaltung ist so aufgebaut, wenn ich die Tür 10K1 öffne dann fallen beide schütze 10K1A und 10K1B ab oder wenn Tür...
  6. T

    Wende Schützschaltung in Sistema erstellen

    Danke für die ganzen Infos. Habe nochmal ein paar neue und hoffentlich bessere Bilder Hochgeladen. Sorry für die schlechte Qualität. Ich denke es liegt an dem PFH Wert (durchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls je Stunde) der sich summiert oder ??? Hätte da noch eine...
  7. T

    Wende Schützschaltung in Sistema erstellen

    So. Habe mal ein paar Bilder aus der Berechnung mit Sistema hochgeladen. Hoffe es kann mir jemand helfen, was ich falsch gemacht habe. Bekomme nur als gesamt PL b, Obwohl alle Schütze aus der Wende schaltung PL c haben. Danke.
  8. T

    Wende Schützschaltung in Sistema erstellen

    Oh Sorry hatte mich vertan. Dies gilt Ja nur bei Reihenschaltung nach manueller vereinfachter Methode aus der Tabelle der Norm DIN EN ISO 13849-1 verwendet werden. Verstehe nur nicht warum in Sistema bei mir PL b raus kommt sobald ich mehr als 2 Wendeschaltungen mit PL c in der SF habe ???
  9. T

    Wende Schützschaltung in Sistema erstellen

    @Tommi. Ich benötige PL c für den gesamten Strang. Es gibt aber eine Tabelle wo nach mehr als 2x PL c im Strang dann geht der PL um 1 nach unten. Die Frage ist ob es bei mir im Strang denn auch so ist ? Gruß TSeeger
  10. T

    Wende Schützschaltung in Sistema erstellen

    Danke @MFreiberger. Ich habe einen großen Sicherheitskreis mit mehreren Türen. Über den Sicherheitskreis werden folgende Komponenten abgeschaltet: 3 FU mit PL d 2 Wendestarter von Eaton mit PL e Siemens Baugruppe CPU 1515F PL e 3 Wendeschaltungen Links / Rechtslauf PL c Was ergibt diese...
  11. T

    Wende Schützschaltung in Sistema erstellen

    Danke für deine Antwort @MFreiberger . Wendeschaltung 1. Motorschutzschalter 2. Schütz Linkslauf 3. Schütz Rechtslauf 4. Motor Das ganze möchte Ich in Sistema darstellen mit Rückführung der Schütze Linkslauf / Rechtslauf. Die weitere Aufgabe wäre dies zu bewerten. Meiner Meinung nach wäre es...
  12. T

    Wende Schützschaltung in Sistema erstellen

    Hallo, Ich bin neu hier und muss in Sistema eine Berechnung erstellen. Wie kann Ich eine Wendeschützschaltung mit Rückführung darstellen in Sistema darstellen ??? Brauche Ich 2 SB oder nur 1 SB dafür ??? Ist es richtig das Ich bei 2 Wendeschützschaltungen max Performancel Level B errreichen Kann...
Zurück
Oben