Aktueller Inhalt von Thoras

  1. T

    Datenübertragung EL6021 an TwinCat Systemmanager

    Ok, Herzlichen Dank erstmal für die ganzen Hinweise!! Ich werde dann am Montag mal ausprobieren die Klemme anzusprechen und etwas auszulesen. Die Lizenz für die Serielle Kommunikation haben wir auch, vielleicht probier ich erstmal das, bevor was neues gekauft und "geliefert" werden muss. Muss...
  2. T

    Datenübertragung EL6021 an TwinCat Systemmanager

    OK das hört sich doch nach einer Lösung an, auch wenn ich befürchte das wir dann nochmal in die Tasche greifen müssen. Wir haben aktuell die TcModBusSrv.lib installiert aber nicht die ModBus RTU, brauchen wir die noch? Grüße Thoras
  3. T

    Datenübertragung EL6021 an TwinCat Systemmanager

    Hallo -Das es eine RS485 Klemme ist, ist mir bewusst, aber Danke für den Hinweis mit der Verkabelung oliver. Ich habe wirklich "nur" zwei Kabel welche vom Messgerät herkommen und daher die Verkabelung entsprechend umgeändert und auch den Halbduplexbetrieb aktivert. -Der aktive Teilnehmer sollte...
  4. T

    Datenübertragung EL6021 an TwinCat Systemmanager

    Hallo alle Miteinander Ich versuche nun schon seit gestern eine EL6021 Klemme von Beckhoff zum Laufen zubringen, komme aber einfach nicht weiter und habe mich deswegen jetzt mal angemeldet. ;) Das Problem sieht wie folgt aus. Ich will eine funktionstüchtige Testumgebung um ein Messinstrument...