Aktueller Inhalt von TimW

  1. T

    Berechnung erreichtes Performance Level

    Alles klar, vielen Dank. Ihr habt mir echt geholfen, ich weiß schon durch die ganze Sache nicht wo mir der Kopf steht. Der Abgabetermin rückt immer näher 😅
  2. T

    Berechnung erreichtes Performance Level

    Jetzt verwirrt ihr mich. So wie die Schütze mit den Spiegelkontakten 1x Öffner + 1Schließer je Schütz abgefragt werden ist in Ordnung für PLd?
  3. T

    Berechnung erreichtes Performance Level

    Die Hauptkontakte der Schütze sind in Reihe geschaltet um einem Ausfall eines Schützes durch verkleben entgegenzuwirken. Die seitlich montierten Spiegelkontakte sind mit 1 Öffner und 1 Schließer je Schütz ausgestattet. Durch den Öffner wird von der F-SPS ein Puls A Signal und durch den...
  4. T

    Berechnung erreichtes Performance Level

    Okay, danke dir für die Auflistung. Ich habe das mal so wie ich es verstanden habe in Sistema eingeben, Ist das so wie gemeint?
  5. T

    Berechnung erreichtes Performance Level

    Das mit dem Zustimmen passt doch eher als Reset. Also das heißt jetzt, den „Reset“ kann ich aus dem ganzen System streichen bzw. nicht beachten. Aber wie genau ist das dann mit den 2 Teilpfaden zu sehen wie du meintest?
  6. T

    Berechnung erreichtes Performance Level

    Der Zustimmtaster hat eigentlich nur die Funktion, wenn irgendeine Sicherheitseinrichtung ausgelöst hat, den Prüfstand wieder frei zugeben, wenn alle „Fehler“ behoben sind.
  7. T

    Berechnung erreichtes Performance Level

    Ich merke grad der Satz ist etwas unglücklich Formuliert. Genau, jeder Eingang sollte die Schütze abschalten, da diese als ein Subsystem gelten sollen. Den originalen Plan habe ich aktuell nicht auf dem privaten Rechner, hoffe die Skizze reicht aus für die Verdeutlichung.
  8. T

    Berechnung erreichtes Performance Level

    Hallo zusammen, mein Name ist Tim und das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Kurz zu mir, ich bin gelernter Elektroniker für Betriebtechnik und mache zurzeit eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker. Im Rahmen meiner Technikerarbeit ist es nötig das erreichte Performance Level...