Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Alles klar, vielen Dank. Ihr habt mir echt geholfen, ich weiß schon durch die ganze Sache nicht wo mir der Kopf steht.
Der Abgabetermin rückt immer näher 😅
Die Hauptkontakte der Schütze sind in Reihe geschaltet um einem Ausfall eines Schützes durch verkleben entgegenzuwirken. Die seitlich montierten Spiegelkontakte sind mit 1 Öffner und 1 Schließer je Schütz ausgestattet.
Durch den Öffner wird von der F-SPS ein Puls A Signal und durch den...
Das mit dem Zustimmen passt doch eher als Reset.
Also das heißt jetzt, den „Reset“ kann ich aus dem ganzen System streichen bzw. nicht beachten.
Aber wie genau ist das dann mit den 2 Teilpfaden zu sehen wie du meintest?
Der Zustimmtaster hat eigentlich nur die Funktion, wenn irgendeine Sicherheitseinrichtung ausgelöst hat, den Prüfstand wieder frei zugeben, wenn alle „Fehler“ behoben sind.
Ich merke grad der Satz ist etwas unglücklich Formuliert.
Genau, jeder Eingang sollte die Schütze abschalten, da diese als ein Subsystem gelten sollen.
Den originalen Plan habe ich aktuell nicht auf dem privaten Rechner, hoffe die Skizze reicht aus für die Verdeutlichung.
Hallo zusammen,
mein Name ist Tim und das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Kurz zu mir, ich bin gelernter Elektroniker für Betriebtechnik und mache zurzeit eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker.
Im Rahmen meiner Technikerarbeit ist es nötig das erreichte Performance Level...