Aktueller Inhalt von tKJ

  1. T

    Umstieg Siemens auf Beckhoff: CPU-Äquivalent zur S7-1511 gesucht (Vergleichsliste?)

    1) Hardware-Vergleich Tabellarisch zwischen Siemens und Beckhoff Hardware zu vergleichen ist aus meiner Sicht nicht möglich. Wir wählen die Beckhoff Hardware so aus, dass die Visualisierung sauber drauf läuft. Bei der Fremd-Visu haben wirs selbst ausprobiert, beim TwinCAT HMI hab ich mich an...
  2. T

    Umstieg Siemens auf Beckhoff: CPU-Äquivalent zur S7-1511 gesucht (Vergleichsliste?)

    Wir bekommen jährlich eine Gesamtpreistliste von Beckhoff als Excel Datei. Geht finde ich dann halbwegs bequem verschiedene Setups zu vergleichen.
  3. T

    Beckhoff Steuerung und twincat3 Lizenz

    Ich wollte mein Haus auch lange mit Beckhoff automatisieren, bin dann (glücklicherweise) wieder davon abgekommen. Zugang zu Hardware wäre über meinen Arbeitgeber möglich gewesen, selbst programmiere ich ausschließlich Beckhoff. Ich hab noch 5 Stk. KL2761 Dimmerklemmen zuhause, falls du die...
  4. T

    TwinCAT Fernwartung weltweit

    Hallo :) Ich wollte mal ein Zwischen-Update zur aktuellen Situation geben: Ich habe mittlerweile einige Geräte von IXON (danke @PatrickSt für den Tipp) in der Welt verteilt im Einsatz. Zugegriffen wird über VM`s, die bei Bedarf in Azure gehostet werden. (Habe dazu ein "Golden Image" erstellt...
  5. T

    TwinCAT HMI / TE2000 / Datenerfassung

    Danke @PatrickSt für die ausführliche Beschreibung. TCAnalytics ist mir auch die Tage untergekommen - ich bin grad froh, dass ich mir den "schnellen" Test fürs erste Sparen kann ;) Die SQLite-DB von TcHmiSqliteHistorize kann man btw lesen, die Zuordnung von Variable zu den Werten erschien mir...
  6. T

    TwinCAT HMI / TE2000 / Datenerfassung

    Wir wollen aus diversen Gründen (nicht vorhanden Kompatiblität zwischen Versionen, kein Support älterer Versionen, Kosten, Komplexität im Engineering) weg von Inosoft - ich habs nur als Beispiel für die Datenaufzeichnung genommen :) Verwendest du die Grafana Integration im Maschinenbau mit...
  7. T

    TwinCAT HMI / TE2000 / Datenerfassung

    Hallo TwinCAT-Gemeinde, Ich bin aktuell am evaluieren, welche Art der Maschinendatenerfassung für uns die beste ist, bzw. ob es eine für mich eierlegende Wollmilchsau gibt :) Erfahrung habe ich mit Inosoft VisiWin, wo problemlos ca. 100 Datenpunkte sekündlich für 30 Tage (dateibasiert)...
  8. T

    EL2008-0015 durch EL2008 ersetzen?

    In Zeiten der Chipkrise waren die "normalen" Digital-Ausgangskarten über Monate hinweg nicht lieferbar, die 0015er Versionen sind als Ersatz angeboten worden. In Twincat sind diese voll kompatibel, Elektrisch leider sehr anfällig (0,35A - nicht kurzschlussfest) Wir haben die 0015er wieder...
  9. T

    TwinCAT Fernwartung weltweit

    @PatrickSt Wir nutzen die Software-Protection nicht - Jedes Mal wenn ich mirs im Infosys ansehe, schaut das Einrichten der Benutzerverwaltung auf die schnelle recht komplex aus. Der Beckhoff-Support hat meine Frage (ca. um 2021) ob dies funktioniert, mit "glaube schon, kenne aber keinen Kunden...
  10. T

    TwinCAT Fernwartung weltweit

    Danke für die ausführliche Beschreibung. Wie geht ihr mit dem Risiko des Quellcode-Diebstahls um?
  11. T

    TwinCAT Fernwartung weltweit

    Wake-On-Lan klingt nach einer überraschend simplen Lösung - das wär über den VPN-Router im Schrank ja schnell umgesetzt. Muss ich direkt mal Probieren - bzw. bin ich grad am überlegen, ob nicht ein zweites Display (im Schrank, nur für Fernwartung) schon ausreicht ..
  12. T

    TwinCAT Fernwartung weltweit

    Danke für die schnelle Rückmeldung. Die Shell hab ich auch drauf - eher als Notfallzugriff, falls eine HW-Verknüpfung geändert gehört, oder dringend was eingespielt werden muss. Debugging im Betrieb ist halt hier sehr eingeschränkt möglich, da man dem Anlagenbediener das HMI wegnimmt. Mit...
  13. T

    TwinCAT Fernwartung weltweit

    Hallo Programmier-Kollegen, Wie geht ihr bei der Fernwartung von TwinCAT-Steuerungen in aller Welt vor? Direkt über ADS zu programmieren geht meiner Erfahrung nach bei TC2 noch recht akzeptabel, TC3 läuft aber alles andere als gut, wenn Pings >200ms auftreten. Besonders blöd ist es bei...
  14. T

    EtherCAT: Erfahrungen mit Ethernet over EtherCAT (EoE)

    Wir verwenden EoE als Fernwartung für KEB S6 / F6 Umrichter in Verbindung mit TwinCAT3. EoE ist subjektiv betrachtet nicht schnell, aber zur IBN / Fehlersuche an den (max. 15 FU pro Anlage) eine schöne Lösung, die ProfiNET-ähnlichen komfort bietet. Lediglich Firmware-Updates möchte KEB bei den...
  15. T

    ADS-Kommunikation zwischen zwei SPS

    Hab keine direkte Antwort auf die ursprüngliche Fragestellung, aber einen Vorschlag zum Aufbau der ADS-Kommunikation zwischen zwei CX mit Twincat2 bzw. Twincat3: Ich baue die Kommunikation normalerweise 2 x lesend anstatt 1 x lesend/schreibend auf. Jede CX hat eine ST_ADS_DATA auf dem...