Eine kurze Frage hätte ich doch noch. Und zwar wenn ich ein zweites FXon 3A Modul noch dahinter hänge wie kann och es abfragen mit der Adresse (als Analogeingang Strom von 0-20mA). oder gehen 2 Module nicht an einer SPS?
Sorry fürdie späte Rückantwort. Mir ist ein kleiner Krankenhausaufenthalt dazwischen gekommen. Habe es heute so programmiert und funktioniert super. Vielen dank.
Danke genau sowas meine ich, habe aber mit Gain und Offset 0-255Diggits von 0-10V eingestellt. Das passt schon.
Den Rest der Programms hatte ich auch schon fertig, hatte nur noch auf das Analogmodul gewarte um dies mit einzuprogrammieren.
Eine Frage nur noch zu den beiden Zeilen. Ist das als...
Habe es gerade herausgefunden. Man braucht wirklich nichts eintragen. Probehalber eine Spannung angelegt und siehe da im Kop wird mir ein digitales Signal angezeigt von 237. Geht ja von 0-255.
Also schon einmal ein Teilerfolg.
Ich kann es halt bisher nur noch nicht weiter verwerten zu Merker an...
Danke Janusz für deine Antwort,
jedoch habe ich das Dokument schon gestern gefunden und mich eingelesen.
Das Anschliessen und den groben Überblick habe ich auch schon verstanden.
Habe auch schon mal ein Testprogramm mit Kanal 1 und 2 einlesen drauf geschrieben. Die Impulse laufen alle, jedoch...
Hilfe bei Programmierung von Mitsubishi Melsec Analogmodul FXon-3A
Hallo zusammen,
ich bin momentan verzweifelt daran ein Programm im KOP für das Analogmodul FXon-3A auf einer FX1N zuschreiben.
Bisher hatte ich immer nur mit Digitalen Ein und Ausgängen zu tun.
Ich habe mir jetzt zwei von den...