Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich versuche aktuell die automatisch generierten Safety-Systemmeldungen (Diskrepanzfehler, Kanalausfall...) einer 1515F-2 PN auszuwerten.
Die Safety-Meldungen benötige ich in einem DB um sie an ein andere Visualisierung (nicht Siemens) zu übergeben.
Ist dies irgendwie möglich?
Ich habe bereits...
Ich habe den S120 per GSD-Datei eingebunden.
Die Handbücher habe ich mir auch alle durchgelesen und kam auf den gleichen Entschluss aber es hat so wie beschrieben leider nicht funktioniert. Bei Siemens selbst scheint man sich nicht einig zu sein, da ich drei mal in eine andere Fachabteilung...
Mit Hardware-Konfig einmal in TIA und einmal in Classic funktioniert es nicht.
Hier die Aussage vom Siemens Support:
"Leider können Sie kein Shared Device verwendet, wenn eine CPU mit TIA Portal und die andere CPU mit STEP 7 V5 („Klassik“) programmiert wurde. Die Funktion des gemeinsamen Geräts...
Vielen Dank für die Tipps bisher.
Bei der Shared Device Projektierung im Simatic Manager habe ich aktuell noch Probleme.
Ich habe den S120 in der Hardwarekonfig eingefügt und möchte nun die Shared Device Einstellungen vornehmen. Die Funktion "Shared Einfügen" finde ich aber nicht. Bin ich an...
Hallo,
ich habe den Fall, dass ich von zwei verschiedenen SPSen auf einen S120 Antrieb zugreifen möchte.
In einem TIA V18-Projekt wird mit einer CPU 1515F-2 PN (6ES7 515-2FN03-0AB0) das Sicherheitsprogramm abgebildet, in einem anderen S7 Classic Projekt mit einer 414-3 PN/DP...