    PFC200 8202 FW 03.06.19(18) mit Codesys 3.5 programmieren ?

    Im PFC200 mit CoDeSys 2.3 ist der Modbus RTU Slave schon drin. Muss nur in der Steuerungskonfiguration unter Modbus variables aktiviert werden. Unter CODESYS 3.5 kann der Modbus Konfigurator verwendet werden um eine Master anzulegen: CODESYS Modbus Master Modbus RTU Ansprechen eines CoDeSys...
  2. T

    Aternative gesucht zu I/O Pro

    In diesem Fall müsstest Du das Programm auf die neuen Bibliotheken umbauen. Building HVAC => WagoAppBuildingHVAC Gebäude allgemein => WagoAppBuilding Util => Util Stardard => Standard
  3. T

    Aternative gesucht zu I/O Pro

    Es kommt darauf an, welche Bibliotheken Du verwendest. Bei älteren CODESYS 3 Versionen waren zu CoDeSys 2.3 kompatible Bibliotheken enthalten. Aus dem Gedächnis z.B. SysLib23. Wenn Du das Programm sowieso anfassen musst, kannst Du aber auf aktuelle Lösungen setzen. Der Konverter von CoDeSys 2.3...
  4. T

    Wago 750 891 Modbus

    Das Handbuch des Controller liefert im Kapitel 12.2.4 MODBUS-Register-Mapping die Information über die Modbusadressen der entsprechenden Hardwareadressen. Ich wüsste nicht, warum man von einem Eingangsbit nicht auf ein Ausgangsbit schreiben kann. Du musst aber mega viele E/A Module gesteckt...
  5. T

    Wago Target Visu nutzen

    Wenn Du auf dem Control Panel eine Visu anlegst, wird diese automatisch auf dem Display angezeigt (Target Visu). Dre PFC200 hat, mangels Monitor, keine Target Visu.
  6. T

    E!Cockpit auf Hardware testen ohne SPS-Karten

    Es nennt sich Anlaufsperre, die kannst Du in den K-Bus Einstellungen deaktivieren:
  7. T

    Hilfe beim Anschluss eines IFM JN2200 Drehwinkelgebers an PFC200 über IO-Link (e!COCKPIT, 750-657)

    Das Beispiel zeigt das Lesen per IOL_Call_Read. Ich würde nach xMasterConfigured auf true gesetzt wird das Objekt lesen, ist es 0 dann mit den Sollwert per IOL_Call_Write beschreiben.
  8. T

    Hilfe beim Anschluss eines IFM JN2200 Drehwinkelgebers an PFC200 über IO-Link (e!COCKPIT, 750-657)

    IFM hat eine sehr gute Doku in der das Abbild dargestellt wird. Hier als Beispiel der Druckluftzähler SD6000:
  9. T

    Hilfe beim Anschluss eines IFM JN2200 Drehwinkelgebers an PFC200 über IO-Link (e!COCKPIT, 750-657)

    Hallo, im Modus Fast muss das Modul aber mit Wago I/O Check vorkonfiguriert werden und mit der Methode SetFastParameter muss diese Konfiguration dem Baustein FbIOL_MasterConfiguration vorgegeben werden. Der Modbus AutoConfig ist am einfachsten. Nach dem Starten sollte Dir der Status...
  10. T

    Hilfe beim Anschluss eines IFM JN2200 Drehwinkelgebers an PFC200 über IO-Link (e!COCKPIT, 750-657)

    Der IO Link Master 750-1657 funktioniert bei mir auch unter e!Cockpit. Er ist sozusagen abwärtskompatibel. Als Black Box gesehen, ist der einzige Unterschied, dass der IO Link Master 750-1657 die Möglichkeit besitzt auf eine Prozessabbildgröße von 48 Byte gestellt zu werden. Intern gibt es einen...
  11. T

    Hilfe beim Anschluss eines IFM JN2200 Drehwinkelgebers an PFC200 über IO-Link (e!COCKPIT, 750-657)

    Drei deiner Fragen werden von dem e!Cockpit Beispielprojekten erschlagen. Wo versuchtst Du die IODD zu importieren? Bei e!Cockpit geht das nicht. Die IODD kannst Du nur in den optionalen Konfigurationstools verwenden.
  12. T

    WAGO 750-831 Controller in CODESYS V2.3.

    Ohne Klugscheißen zu wollen möchte ich das noch korrigieren. Wago I/O Pro 32 ist CoDeSys 2.2 Wago I/O Pro CAA ist CoDeSys 2.3 Der hier genannte Controller 750-831 ist nur zum Wago I/O Pro CAA kompatibel. Die Kompatibilitätslisten gibt es auf der Wago Webseite: Wago I/O Pro 32...
  13. T

    EtherCat Klemmen in Codesys 3.5.19.7

    Auf der Beckhoff Webseite habe ich die ESI Dateien Beckhoff BKxxxx MDP.xml und BKxxxx Modules.xml gefunden: Suche nach BK1150 Unter Dokumentation und Downloads das Zip Archiv EtherCAT BKxxx (MDP) Konfigurationsdateien heruntergeladen, entpackt und über das Geräte Repository installiert. Ich bin...
  14. T

    Schreiben auf DO Terminal in LabVIEW - Modbus

    Wir sind also unter CoDeSys 2.3 unterwegs. Obwohl ich den Zugriff auf die direkten Hardwareadressen nicht gut finde, kannst Du im Programm das Eingangswort IW1000 auf das Ausgangswort QW0 kopieren. %QW := %IW1000. Der Modbus Server auf dem Wago PFC200 wird gestartet sobald das CoDeSys Projekt...
  15. T

    Schreiben auf DO Terminal in LabVIEW - Modbus

    Das ist ein PFC200, diese Linux Controller bieten keine direkten Zugriff von Modbus auf die E/A Module. Das muss im CODESYS programmiert werden.