    Lenze 8200 mit Profibus

    Hallo, Ich habe den Fehler gefunden, FC127 funktioniert nur wenn PEW und PAW die gleiche Adresse haben. Die HW Konfig hat bei mir keine gleichen Adressen zugelassen, warum? Habe deshalb im FC127 die Adressen neu zugewiesen und jetzt läuft alles. Gruß, Tom
  2. T

    Lenze 8200 mit Profibus

    Hallo, Ja hab ich laut Beispiel eingestellt, werde trotzdem alles noch mal kontrollieren und ein paar Tests machen. Danke,Tom
  3. T

    Lenze 8200 mit Profibus

    Hi, Problem: Parameterdaten lesen/schreiben Ich habe einen FU Lenze 8200 mit Profibusmodul EMF 2133IB und eine S7300 CPU314-2DP. Der Fu läst sich über Profibus steuern, alles soweit ok. Der FU meldet Betriebsbereit im Statuswort zurück. Beim lesen von Parametren gibt es Probleme...
  4. T

    Busfehler

    Hallo, Die Busleitungen wurden testweise neben der anlage am Boden verlegt, danach aber wieder in den Kabeltrassen. Das Segment ist ca. 60m lang. Die 315-2DP mit den 12 FU´s ist ungefähr in der mitte. Am einen Ende das OP mit Endwiederstand am anderen der CP342-5 auch mit Endwiederstand...
  5. T

    Busfehler

    Hallo! An einer Anlage tauchen immer wieder Busfehler im abstand von ca. 6 Manaten auf. In dieser Zeit passiert aber nichts ungewöhnliches im Umfeld. Die Anlage besteht aus CPU 315-DP als Master. Am Bus hängen 12 FU Micromaster 420, ein OP17 und eine S7-300 mit CP342-5. Es wurden schon...