Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo zusammen,
ich habe aktuell gerade ein Projekt laufen, in dem ich mich mit mehreren CPU´s über deren Hostname verbinde. Die Verbindung wird über eine OUC (TCP mit SDT TCON_QDN) hergestellt. Das funktioniert soweit bereits tadellos. Jetzt brauche ich jedoch zu der CPU noch eine...
Wir haben schon einige Anlagen mit den OUC-Bausteinen und DNS (TCP-TCON mit SDT TCON_QDN) am laufen. Funktioniert soweit einwandfrei. Es ist hier lediglich zu beachten, dass der Name mit einem "." enden muss. zb. "xxxx.net.".
Weiters wurde seitens Siemens mit der S7-1500 Firmware Version 2.8...
Hallo Thomas,
vielen Dank für den zur Verfügung gestellten Code.
Ich habe den GET_OUC heute mal mit 2 1500er probiert. Eine ISO-ON-TCP Verbindung konnte ich bereits aufbauen. Nach dem Senden des Jobs zum Setup der Kommunikation erhalte ich jedoch ein [ACK] über das TCP-Protokoll und kein...
Dachte ich mir bereits. PUT/Get ist zwar aktiviert, aber ich brauche eine Möglichkeit die IP-Adresse der Verbindung zu modifizieren, und die gibt es anscheinend nicht. Vielen Dank für Deine rasche Rüme!
Hallo,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, auf einer 1512SP Daten aus mehreren über WLAN verbunden CPU´s (ebenfalls 1512SP) auszulesen, ohne deren Projektierung zu ändern.
Grundsätzlich wäre hier ja eine S7-Verbindung und die Verwendung von PUT/GET am einfachsten. Da ich aber nicht für...