Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo Namensvetter :) ,
willkommen im Forum.
das erste, was mir dazu einfällt ist, Du musst dem Dienstleister
Daten liefern, das ist Aufwand, der Dienstleister kennt die
Maschine nicht, das ist auch Aufwand für Dich.
Kann sein, dass Du hinterher gar nicht so viel Zeit sparst.
Und billig ist...
Nach Änderungen an Schaltschränken oder Schaltgerätekombinationen
musst Du ja wieder eine "Erstprüfung" nach VDE 0100-600 machen incl.
Wärmebetrachtung (siehe Beitrag #2,#8). Unabhängig von einer neuen CE-Kennzeichnung.
Damit ist ja schon das Meiste getan. Eine Konformitätserklärung ist dann...
Wenn ich eine VPS hätte, würde ich 2 Relais nehmen. Hintereinanderschalten der Sensoren nicht,
da zeigen die Sensor-LED's unplausibel an.
Wenn die induktiven Schalter bei ausgeschalteten Ventilen 1-Signal haben (was ich annehme), kannst
Du auch Hutschienenoptokoppler nehmen.
Danke, Markus.
Aber das meine ich nicht.
Ich hab's aber gerade wiedergefunden. :)
SRMCD – sicherheitsbezogenes Handsteuergerät (safety-related manual control device): Betätigungseinrichtung, z. B. Drucktaster oder Fußhebel, für Funktionen wie Rücksetzen, Anlaufen/Wiederanlaufen oder Steuerung...
Hallo zusammen,
ich habe neulich irgendwo eine mir nicht bekannte Abkürzung
für ein sicheres Handbediengerät gefunden.
SRxxxx (SR wahrscheinlich für "Safety Related...")
Meine Notiz ist aber weg.
Kann jemand weiterhelfen? :)
Danke für Antworten
Bei PLe brauchst Du eine Querschlusserkennung. Ich denke, wie Olli schon sagt,
das kann man bestimmt parametrieren, vielleicht mit Hilfe des Supports.
Ich habe mal zur Info ein "pdf" angehängt, weiß aber nicht mehr, von wo ich das habe.
Was hast Du denn für einen Performancelevel? Die Testtakte sind ja dafür da,
Querschlüsse zu erkennen. Und zwar hauptsächlich auf der Leitung vom Schaltschrank zum
Türschalter!!!